2514 résultats trouvés

par olivir
21 févr. 2024 11:02
Forum : RE 2020 (énergie)
Sujet : Erreur lors du calcul RE2020
Réponses : 3
Vues : 216

Re: Erreur lors du calcul RE2020

Bonjour,

Vous avez fait plusieurs groupes ?

FAQ RT2012 > Découpage des zones en groupes
par olivir
25 janv. 2024 11:59
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Autoconsommation et tarifs
Réponses : 3
Vues : 255

Re: Autoconsommation et tarifs

Stephane_T a écrit : 25 janv. 2024 11:58 Salut Olivier,
Ton calcul de coût ne serait-il pas plutôt (30-15)×120 - 10 × 90 = 900 € ?
Barf, oui, pardon, je corrige !
par olivir
25 janv. 2024 11:59
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Autoconsommation et tarifs
Réponses : 3
Vues : 255

Re: Autoconsommation et tarifs

Oups, j'ai trouvée, y a une coche spéciale pour l'autoconsommation. Je laisse mon message pour que l'information circule. 😁
par olivir
25 janv. 2024 11:23
Forum : RT-Existant
Sujet : Cepmax pour les usages autres que d'habitation
Réponses : 2
Vues : 240

Re: Cepmax pour les usages autres que d'habitation

Merci pour cette information Eliott, je prends bien note de cette dérogation. Dans mon cas, peu importe, je fais un calcul RT qui n'est pas obligatoire. En revanche, je ne comprends pas la mention du Cepmax dans le rapport, puisque c'est dutertiaire.
par olivir
25 janv. 2024 11:11
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Autoconsommation et tarifs
Réponses : 3
Vues : 255

Autoconsommation et tarifs

Bonjour, Concernant la production photovoltaïque, Pléiades distingue l'autoconsommation, l'énergie soutirée au réseau et celles injectée sur le réseau. Mais applique-t-il les bons tarifs en face quand on utilise le calcul détaillé par poste pour les coûts énergétiques ? Par exemple, si j'achète mon ...
par olivir
24 janv. 2024 10:59
Forum : RT-Existant
Sujet : Cepmax pour les usages autres que d'habitation
Réponses : 2
Vues : 240

Cepmax pour les usages autres que d'habitation

Bonjour, Dans l' article 12 de l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants, il est précisé que l'exigence sur le Cepmax ne concerne que l'habitat : 3° Pour les bâtiments en projet à usage d'habitation, la consommation conventionnelle d'énergie pour le chauff...
par olivir
18 janv. 2024 12:59
Forum : Suggestions
Sujet : Echange thermique fondation et sol
Réponses : 12
Vues : 615

Re: Echange thermique fondation et sol

Oh, ce serait intéressant d'intégrer un logiciel libre spécialisé comme celui-ci, il y a beaucoup de posts ici à propos des échanges avec le sol.
par olivir
13 déc. 2023 20:10
Forum : Dimensionnement (chaud et froid)
Sujet : Ajouter une ventilation au niveau du bâtiment ou d'une partie de bâtiment
Réponses : 1
Vues : 223

Ajouter une ventilation au niveau du bâtiment ou d'une partie de bâtiment

Bonjour, Sur un projet où j'ai peu d'infos, j'utilise les ventilations de la méthode 3CL pour estimer les pertes par ventilation. Mais il y a-t-il moyen de les ajouter dans le calcul de dimensionnement de façon à pouvoir l'intégrer dans le camembert des déperditions ? Il y a-t-il une astuce sinon ? ...
par olivir
13 déc. 2023 19:39
Forum : RT-Existant
Sujet : conformité Label BBC réno malgré gaz à effet de serre > 10 kgCo2
Réponses : 3
Vues : 1688

Re: conformité Label BBC réno malgré gaz à effet de serre > 10 kgCo2

Bonjour,

Le calcul qui ait fait dans l'onglet "étude de faisabilité" est-il valable ? Est-ce la bonne surface de référence ?
par olivir
12 déc. 2023 17:07
Forum : RT-Existant
Sujet : Labels de performance RT-Ex
Réponses : 0
Vues : 240

Labels de performance RT-Ex

Bonjour, L'affichage des résultats de performance sur BBC Rénovation et HPE est sibyllin. On a vraiment très peu d'informations, juste une phrase en haut de l'écran. J'ai un projet qui passe le BBC Rénovation mais pas HPE, je ne sais pas trop pourquoi, en tout cas Pléiades ne m'aide pas. Vous saurie...
par olivir
12 déc. 2023 16:48
Forum : Suggestions
Sujet : Améliorer la réactivité du module Résultats
Réponses : 29
Vues : 4007

Re: Améliorer la réactivité du module Résultats

Merci et bravo Renaud parce que ça a dû être un sacré boulot d'investiguer sur ce sujet !
par olivir
12 déc. 2023 16:45
Forum : Bistrot
Sujet : Méfiez-vous des ouvertures détaillées !
Réponses : 10
Vues : 1616

Re: Méfiez-vous des ouvertures détaillées !

Non, aucune réponse.
par olivir
12 déc. 2023 16:37
Forum : RT-Existant
Sujet : Validation automatique de l’isolation minimale (article 43)
Réponses : 1
Vues : 216

Validation automatique de l’isolation minimale (article 43)

Bonjour,

A priori, Pléiades ne vérifie pas les exigences minimales d'isolation. Est-ce que ce serait une évolution envisageable ? Comme en RT2012/RE2020 où il y a un mode automatique qui fait cette vérification.
par olivir
04 déc. 2023 18:06
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Géothermie de faible profondeur
Réponses : 5
Vues : 631

Re: Géothermie de faible profondeur

Pour les échangeurs compacts, j'imagine donc que le plus réaliste est de supposer une machine de type sol en prenant comme longueur de sonde le déroulé de la corbeille et la température des premiers mètres du sol. Par contre, cela ne tient pas compte de la décharge thermique du sol, si ? Les échang...