2151 résultats trouvés

par olivir
29 nov. 2021 12:37
Forum : RE 2020 (énergie)
Sujet : Retour sur le webinaire RE2020 du 11 juin 2021
Réponses : 10
Vues : 2610

Re: Retour sur le webinaire RE2020 du 11 juin 2021

Merci, très intéressant !
par olivir
09 nov. 2021 13:39
Forum : ACV (EQUER, E+C-, RE 2020)
Sujet : FDES manquantes dans Pleiades
Réponses : 7
Vues : 4658

Re: FDES manquantes dans Pleiades

C'est en lien avec les audits réglementaires, cf. ici.
par olivir
05 nov. 2021 17:57
Forum : RT 2012
Sujet : Menuiserie sur jonction mur/paroi virtuelle
Réponses : 3
Vues : 282

Re: Menuiserie sur jonction mur/paroi virtuelle

En attendant, Guillaume, vous pouvez toujours créer une zone qui frôle la paroi externe sans la toucher.
par olivir
03 nov. 2021 09:12
Forum : RT 2012
Sujet : Ventilation petit tertiaire
Réponses : 9
Vues : 563

Re: Ventilation petit tertiaire

Du coup, à la fin, tu mets une petite ventilation double-flux décentralisée (au plafond)...
par olivir
29 oct. 2021 14:06
Forum : RT 2012
Sujet : PAC triple service
Réponses : 8
Vues : 4897

Re: PAC triple service

Suite à notre discussion téléphonique, j'ai compris qu'il y avait des titre V génériques pour toutes les PAC triple service, hors les 3 citées. COMFIE refuse cependant de faire fonctionner un montage ballon ECS avec ma PAC triple service : " Le titre V "XXXX" n'est pas disponible en c...
par olivir
29 oct. 2021 13:52
Forum : RT 2012
Sujet : ECS obligatoire ou non dans les bureaux ?
Réponses : 7
Vues : 461

Re: ECS obligatoire ou non dans les bureaux ?

Ce serait bien que Pléiades nous avertisse dans ce cas.

La fiche d'application et son installation conventionnelle (chauffe-eau électrique de 15L en chauffage permanent) doit occasionner d'assez fortes consommations.
par olivir
29 oct. 2021 10:25
Forum : RT 2012
Sujet : ECS obligatoire ou non dans les bureaux ?
Réponses : 7
Vues : 461

ECS obligatoire ou non dans les bureaux ?

Bonjour, Sur un projet de bureaux, j'ai lancé mes calculs sans équipement ECS. Le moteur Th-BCE n'a pas bronché. Il me semblait – pour je ne sais plus quel autre usage – que le moteur interdisait le calcul s'il manquait un poste obligatoire. Est-ce que cela veut dire que les équipements ECS ne sont ...
par olivir
29 oct. 2021 10:23
Forum : RT 2012
Sujet : PAC triple service
Réponses : 8
Vues : 4897

Re: PAC triple service

Mais, il s'applique qu'à la machine d'Aldès ? Parce que j'ai crée un montage ballon avec une machine d'une autre marque, le moteur de calcul Th-BCE l'accepte sans problème. Au contraire de COMFIE.
par olivir
28 oct. 2021 16:30
Forum : RT 2012
Sujet : PAC triple service
Réponses : 8
Vues : 4897

Re: PAC triple service

Toujours pas le moyen de détourner cette obligation de titre V en SED ?
Parce qu'en RT2012, le calcul passe sans encombres. Est-ce bien normal d'ailleurs ?
par olivir
28 oct. 2021 09:10
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : [Bug] Systèmes de ventilation dans le rapport odt
Réponses : 2
Vues : 545

[Bug] Systèmes de ventilation dans le rapport odt

Bonjour,

Dans le rapport odt, j'obtiens une déclinaison des puissances de ce type pour ma ventilation mécanique :
Capture de 2021-10-28 10-03-26.png

Pourtant dans ma bibliothèque, je n'ai rentré qu'une valeur (en Wh/m³ pas en W):
Capture de 2021-10-28 10-03-36.png
Capture de 2021-10-28 10-03-36.png (2.58 Kio) Vu 545 fois
par olivir
15 oct. 2021 16:02
Forum : Bistrot
Sujet : RE2020 : La fin des maisons individuelle ?
Réponses : 9
Vues : 766

Re: RE2020 : La fin des maisons individuelle ?

Caeli a écrit : 15 oct. 2021 15:02 C'est juste la fin de MI avec 10cm d'isolant dans les murs...
Wahou, trop violent ! 😅
par olivir
15 oct. 2021 14:46
Forum : Bistrot
Sujet : RE2020 : La fin des maisons individuelle ?
Réponses : 9
Vues : 766

Re: RE2020 : La fin des maisons individuelle ?

J'ai moi aussi fait le test sur une petite maison. Elle passait la RT2012 au prix d'une isolation déjà conséquente. Elle ne passe pas la RE2020 avec son ossature bois classique. Mais avec une isolation en bottes de pailles, pas de souci ! 😇
par olivir
14 oct. 2021 08:16
Forum : RT 2012
Sujet : Masques intégrés parois
Réponses : 2
Vues : 430

Re: Masques intégrés parois

Bonjour Dans l'Éditeur, il y a un onglet "Masques" qui apparaît dans le section "Bâtiment". Vous trouverez ici tous les types, masques proches comme intégrés. Depuis l'arborescence du projet, en sélectionnant la menuiserie qui vous intéresse, vous pouvez avoir un accès direct via...
par olivir
11 oct. 2021 10:06
Forum : RE 2020 (énergie)
Sujet : PAC - énergie renouvelable
Réponses : 6
Vues : 1219

Re: PAC - énergie renouvelable

Pour la part ENR, c'est un calcul au pas de temps pour vérifier si le COP est supérieur au facteur de conversion ou une autre méthode ?
par olivir
08 oct. 2021 10:59
Forum : RE 2020 (énergie)
Sujet : VMC double flux et RE2020
Réponses : 3
Vues : 567

Re: VMC double flux et RE2020

On va encore s'éclater !

Image