La recherche a retourné 138 résultats

par FabK
04 mars 2026 17:29
Forum : RE 2020 (énergie)
Sujet : Usage Industrie et modulation
Réponses : 3
Vues : 3029

Re: Usage Industrie et modulation

Tout à fait, mais cela pas toujours compréhensible pour une Maitrise d'Ouvrage. J'ai le cas sur un projet où on doit passer en pac air/eau pour une extension alors que le batiment existant fait 20000 m² avec une chaufferie gaz, la Maitrise d'Ouvrage a du mal à intégrer le fait qu'elle doit se payer ...
par FabK
04 mars 2026 11:49
Forum : RE 2020 (énergie)
Sujet : Usage Industrie et modulation
Réponses : 3
Vues : 3029

Re: Usage Industrie et modulation

Meme constat de mon coté pour l'usage industrie mais également pour l'usage restauration scolaire.
En testant avec des chaudières gaz, l'IC énergie n'est pas respecté. Cela pose problème dans le cas d'extension d'un batiment existant avec une production existante gaz, impossible de s'y raccorder...
par FabK
25 févr. 2026 08:23
Forum : Interfaces de Pleiades
Sujet : IZUBA licence Server state
Réponses : 6
Vues : 6579

Re: IZUBA licence Server state

Bonjour

+1 pour les stats d'utilisation des licences, également preneur si c'est possible de faire remonter l'info.

Bonne journée
par FabK
24 févr. 2026 11:42
Forum : Interfaces de Pleiades
Sujet : Pont thermique L9 avec menuiserie
Réponses : 3
Vues : 1764

Re: Pont thermique L9 avec menuiserie

L'idée n'est pas de créer systématiquement ces points mais uniquement dans le cas d'une menuiserie sans allège. La saisie sera alourdie mais d'un point de vue fonctionnel le cas de temps serait appréciable (j'ai un projet en cours avec plus de 950 menuiseries...c'est un peu long de faire tout ces po...
par FabK
24 févr. 2026 11:28
Forum : Interfaces de Pleiades
Sujet : Pont thermique L9 avec menuiserie
Réponses : 3
Vues : 1764

Pont thermique L9 avec menuiserie

Bonjour, Dans le cas d’un bâtiment en maçonnerie, le pont thermique du plancher intermédiaire est traité par des planelle isolante. Dans le cas spécifique d’une menuiserie sans allège maçonnée, le pont thermique d’appui de la menuiserie est nulle mais l’efficacité de la planelle sur le L9 au droit d...
par FabK
12 févr. 2026 16:30
Forum : Dimensionnement (chaud et froid)
Sujet : température adjacente ou de surface pour l’extérieur °C
Réponses : 2
Vues : 7453

Re: température adjacente ou de surface pour l’extérieur °C

Après quelques recherche dans l'ASHRAE, la température extérieure prise en compte n’est pas la température d’air. Cette dernière est corrigée en fonction - rayonnement solaire incident - absorptivité de surface - Echange radiatif avec le ciel - coefficient d’échange convectif extérieur Sans titre.jp...
par FabK
12 févr. 2026 14:45
Forum : Dimensionnement (chaud et froid)
Sujet : température adjacente ou de surface pour l’extérieur °C
Réponses : 2
Vues : 7453

température adjacente ou de surface pour l’extérieur °C

Bonjour,
Dans les rapports proposés, il y a une colonne avec la « température adjacente ou de surface pour l’extérieur °C », a t-on une idée de comment elle est calculée ? et à quoi elle correspond?
clim.jpg
Merci.
Bonne journée
par FabK
12 févr. 2026 14:39
Forum : Suggestions
Sujet : Création de rapport
Réponses : 2
Vues : 3901

Re: Création de rapport

Merci pour le retour.
J'ai juste refait les rapports pour les calculs d'apports et de déperditions pour me familiariser avec les balises et la programmation. Je vais patienter pour le reste :)
Bonne journée
par FabK
06 févr. 2026 14:33
Forum : Suggestions
Sujet : Création de rapport
Réponses : 2
Vues : 3901

Création de rapport

Je me suis lancé dans la création de rapport personnalisé en partant des modèles Pleiades. Quelques questions sur les balises : - Pour la balise <<batiment.Puissancem2>>, quelle est la surface prise en compte ? surface chauffée avec émetteur, surface de la partie de batiment, etc ? Est -il possible ...
par FabK
06 févr. 2026 14:03
Forum : Suggestions
Sujet : Bibliothèque projet - Compositions
Réponses : 2
Vues : 4469

Bibliothèque projet - Compositions

Bonjour, Dans la bibliothèque Composition on créée actuellement toutes les compo que cela soit Mur, Plafond, Plancher, etc. Serait-il possible de créer des sous-catégorie par type de paroi au sens de la RT/RE? Cela permettrait de préremplir avec des informations par défaut l'onglet "Données RT/...
par FabK
28 janv. 2026 15:12
Forum : Suggestions
Sujet : Plan de repérage
Réponses : 4
Vues : 11256

Re: Plan de repérage

Merci pour le retour. Pour le second point, l'idée serait d'afficher la résistance thermique en la calculant en faisant 1/Up. Le Up provenant de l'onglet saisie RT/RE : 2026_01_28_14_43_19_Editez_le_composant.png Ceci dit, on pourrait aussi avoir une paroi avec une composition identiques et des Up d...
par FabK
27 janv. 2026 16:28
Forum : Suggestions
Sujet : Plan de repérage
Réponses : 4
Vues : 11256

Plan de repérage

Bonjour, Dans les plans de repérage, serait-il possible d'ajouter la possibilité d'afficher le Up (RT/RE) autre que celui du DPE? Il y a la possibilité d'afficher le R de l'isolant et le R de la paroi. Ce dernier n'intègre pas les résistances superficielles Rsi et Rse, serait-il également possible d...
par FabK
22 janv. 2026 08:44
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Valorisation des occultations extérieures mobiles perméables
Réponses : 5
Vues : 8931

Re: Valorisation des occultations extérieures mobiles perméables

Bonjour, Effectivement, grosse incidence sur les résultats. Pour ma part j'affecte un scénario de pourcentage d'ouverture des baies la nuit en logement. Généralement, je considère que le volet est fermé à 80% et je pondère le ratio d'ouverture des baies. De même, la journée quand la façade est ensol...
par FabK
06 janv. 2026 17:14
Forum : Suggestions
Sujet : Amapola -->Nom des zones thermiques
Réponses : 4
Vues : 4518

Re: Amapola -->Nom des zones thermiques

Merci
J'en profite pour demander si il est prévu à terme , pour la réalisation de STD, de pouvoir générer des scénarios sans passer par l'éditeur, directement le depuis le modeleur.

Bonne fin de journée
par FabK
06 janv. 2026 14:36
Forum : Suggestions
Sujet : Amapola -->Nom des zones thermiques
Réponses : 4
Vues : 4518

Amapola -->Nom des zones thermiques

Bonjour, Dans le cadre de l'utilisation d'amapola pour du logement, je créée mes appartements dans l'onglet chauffage dans un premier temps puis je vais dans l'onglet Amapola qui génère automatiquement une zone thermique par partie de batiment. Ces zones sont nommées de la façon suivante "Zone ...