La recherche a retourné 24 résultats

par Jean-François
25 juil. 2012 07:28
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Modélisation de grillage
Réponses : 4
Vues : 10489

Re: Modélisation de grillage

Bonjour,

Ce type de grillage (celui de la photo) n'a aucun impact sur le confort.

@ plus
par Jean-François
17 juil. 2012 07:08
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Bypass/Température
Réponses : 3
Vues : 8904

Re: Bypass/Température

Bonjour,

Est ce qu'il aura une mise à jour permettant d'intégrer le by-pass de l'échangeur en fonction de la température extérieure ?

@ plus
par Jean-François
17 juil. 2012 07:04
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Scénarios et zoning
Réponses : 2
Vues : 6765

Re: Scénarios et zoning

Bonjour,

Les scénarii sont dédiés à chaque zone. Pour obtenir des résultats les plus réalistes il faut créer une zone par local ainsi chaque local aura ses propres scénarii.

@ plus
par Jean-François
04 juin 2012 07:14
Forum : Suggestions
Sujet : Couleur zone thermique
Réponses : 7
Vues : 15888

Couleur zone thermique

Bonjour,

Serait-il possible de mettre dans le rapport de pléaides, un tableau récapitulatif des zones thermiques avec le code couleur correspondant.

Merci

@ plus
par Jean-François
29 mai 2012 11:53
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : By-pass échangeur
Réponses : 1
Vues : 5449

By-pass échangeur

Bonjour,

Grace à la nouvelle version de pléiade, nous pouvons bypasser l'échangeur au niveau de la ventilation sur une période donnée. Serait il possible de le faire également par rapport à une température extérieure.

@ plus
par Jean-François
29 mai 2012 06:51
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : saisie des scénarios d’occupation??
Réponses : 5
Vues : 10619

Re: saisie des scénarios d’occupation??

Bonjour,

Pour exemple, vous pouvez regarder dans l'onglet "scénario", le dossier "Puissance dissipée" et on constate que les scénarii possèdent des valeurs non entière.
Peut être faut il mettre un point au lieu d'une virgule. A voir.

@ plus
par Jean-François
28 mai 2012 09:30
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : saisie des scénarios d’occupation??
Réponses : 5
Vues : 10619

Re: saisie des scénarios d’occupation??

Bonjour,

Vous pouvez mettre des valeurs non entières pour les scénarii.

@ plus
par Jean-François
08 déc. 2011 08:08
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Problème d'accès à l'aide en ligne
Réponses : 29
Vues : 50175

Re: Problème d'accès à l'aide en ligne

Renaud a écrit :Bonjour,

Si vous essayez avec cette adresse est-ce que cela change quelque chose ?

http://docs.izuba-energies.com/fr
Bonjour,

Non cela ne change rien, la page s'ouvre au bout de 5 minutes
par Jean-François
30 nov. 2011 10:35
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Problème d'accès à l'aide en ligne
Réponses : 29
Vues : 50175

Re: Problème d'accès à l'aide en ligne

Bonjour,

Pour ma part non, il n'y a que l'aide en ligne qui s'affiche au bout de 5 minutes.
Pour gagner en temps j'ouvre l'aide à partir d'une page html :
C:\Program Files (x86)\Izuba Energies\Pleiades+Comfie\Aide\docs.izuba.fr\fr\wakka39e6.html
par Jean-François
29 nov. 2011 13:07
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Problème d'accès à l'aide en ligne
Réponses : 29
Vues : 50175

Re: Problème d'accès à l'aide en ligne

Bonjour,

J'ai le meme probleme et ca provient du proxy !!!
Le proxy bloque également les mises à jour, on doit les faire manuellement.
par Jean-François
13 sept. 2011 12:24
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Température de base
Réponses : 7
Vues : 14862

Re: Température de base

Bonjour,

Pour les températures de base, il faut se réfèrer à la norme 12 831.

@ plus
par Jean-François
11 juil. 2011 16:52
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Ventilation nocturne
Réponses : 2
Vues : 7415

Re: Ventilation nocturne

Bonjour,

Dans les scénarii de ventilation externe. Il faut soit indiquer pendant la nuit un pourcentage > 100% ou un débit > au débit jour
par Jean-François
18 mai 2011 17:01
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : STD sur une semaine uniquement + météo
Réponses : 4
Vues : 8782

Re: STD sur une semaine uniquement + météo

Bonjour,

Lorsque vous lancer votre simulation, vous pouvez choisir (à gauche de l'écran) votre semaine de simulation. Effectriment les besoins en chaud/froid seront calculés sur cette période.
par Jean-François
20 sept. 2010 07:26
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Modélisation d'une sur toiture en tole perforée.
Réponses : 18
Vues : 28733

Re: Modélisation d'une sur toiture en tole perforée.

Bonjour,

Effectivement c'est à vous de créer votre scénario
par Jean-François
13 sept. 2010 16:45
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : catalogue des ponts thermiques
Réponses : 8
Vues : 14615

Re: catalogue des ponts thermiques

Très bonne remarque.