puissance chaudière
Bonjour, je rencontre un soucis de dimensionnement d'une chaudière. Mes calculs de déperditions me donnent des besoins de chaud de l'ordre de 17 kW mais Pleiades m'indique que le système est sous-dimensionné... Le message d'erreur s'en va pour une puissance de 31 kW mais je n'explique pas l'écart. L...
- 17 sept. 2021 10:55
- Forum : RT 2012
- Sujet : ventilation et consos de chauffage
- Réponses : 4
- Vues : 2611
Re: ventilation et consos de chauffage
En comparant les déperditions dans cet onglet je remarque que les déper par la ventilation ne varient pas d'un scénario à l'autre, en revanche les déper par l'enveloppe diminuent grâce à l'isolation. Je ne comprends toujours pas pourquoi les consos de chauffage augmentent...
- 16 sept. 2021 09:10
- Forum : RT 2012
- Sujet : ventilation et consos de chauffage
- Réponses : 4
- Vues : 2611
ventilation et consos de chauffage
Bonjour, Est-ce normal de voir les consommations de chauffage augmenter significativement après l'ajout d'une ventilation double flux ? Dans mon cas, on part d'un bâtiment non isolé ni ventilé à un bâtiment isolé par l'intérieur et ventilé grâce à une CTA double flux avec batterie chaude. Je ne comp...
- 30 juil. 2021 10:43
- Forum : RT 2012
- Sujet : Augmentation du CEP
- Réponses : 8
- Vues : 3764
Re: Augmentation du CEP
Eh bien on dirait que ça a marché, j'ai enfin mon Cep qui diminue... Merci !
- 30 juil. 2021 07:11
- Forum : RT 2012
- Sujet : Augmentation du CEP
- Réponses : 8
- Vues : 3764
- 28 juil. 2021 14:52
- Forum : RT 2012
- Sujet : Augmentation du CEP
- Réponses : 8
- Vues : 3764
Re: Augmentation du CEP
Oui, c'est possible. De manière générale, il faut savoir que les systèmes de combustion au bois sont considéré comme ayant une très mauvaise régulation et sont, en ce sens, pénalisés en RT2012. Pour en savoir plus, voir ici les variations spatiales et temporelles de émetteurs . Dans mon cas, si cha...
- 28 juil. 2021 14:50
- Forum : RT 2012
- Sujet : Augmentation du CEP
- Réponses : 8
- Vues : 3764
Re: Augmentation du CEP
Dans mon cas, si chaudière bois mais bâtiment non isolé, le CEP diminue... Il augmente lorsque j'ajoute l'isolation.
- 28 juil. 2021 14:36
- Forum : RT 2012
- Sujet : Augmentation du CEP
- Réponses : 8
- Vues : 3764
Augmentation du CEP
Bonjour,
Est-il normal de constater une augmentation du CEP entre une modélisation d'un bâtiment non isolé, chauffé au fioul et une modélisation du même bâtiment isolé et chauffé aux granulés de bois ? L'augmentation des consos est de l'ordre de 45%.
Merci pour vos retours.
Est-il normal de constater une augmentation du CEP entre une modélisation d'un bâtiment non isolé, chauffé au fioul et une modélisation du même bâtiment isolé et chauffé aux granulés de bois ? L'augmentation des consos est de l'ordre de 45%.
Merci pour vos retours.