23 résultats trouvés

par Guillaume_M
22 nov. 2021 10:13
Forum : Interfaces de Pleiades
Sujet : Erreur d'unité de résistance thermique
Réponses : 1
Vues : 237

Erreur d'unité de résistance thermique

Bonjour,

Il existe une erreur d'affichage lors de l'export des plans de repérage d'isolant, en effet si "Résistance thermique de l'isolant" a été sélectionné alors à l'export R est affiché en W/m².K.

Pour rappel la résistance thermique est en m².K/W
par Guillaume_M
04 nov. 2021 10:34
Forum : RT 2012
Sujet : Menuiserie sur jonction mur/paroi virtuelle
Réponses : 3
Vues : 282

Menuiserie sur jonction mur/paroi virtuelle

Bonjour, Sur plusieurs de mes projets je me retrouve dans une situation posant problème lors du calcul RT, une menuiserie est positionnée sur la jonction entre une paroi virtuelle et un mur extérieur. Lors du calcul l'erreur suivante apparait : Erreur : Attention, la surface nette de la paroi "...
par Guillaume_M
02 nov. 2021 17:30
Forum : ACV (EQUER, E+C-, RE 2020)
Sujet : FDES manquantes dans Pleiades
Réponses : 7
Vues : 4657

Re: FDES manquantes dans Pleiades

Bonjour,

Je me permet de relancer ce sujet car un bureau de contrôle m'a fait la remarque concernant l'une des FDES utilisée sur mon projet car celle-ci n'était pas à jour.

Quand envisagez vous de mettre à disposition cette nouvelle fonctionnalité ?
par Guillaume_M
25 oct. 2021 08:28
Forum : ACV (EQUER, E+C-, RE 2020)
Sujet : Métré des masques intégrés
Réponses : 1
Vues : 278

Métré des masques intégrés

Bonjour,

J'ai pu remarquer que le métré des états de surface des masques intégrés n'est pas comptabilisé dans le métré de l'ACV, est ce normal ?

J'aurais aimé récupérer directement ma surface de balcon depuis le tableau des métrés Pléiade.


Bien à vous,
par Guillaume_M
15 oct. 2021 10:22
Forum : RT-Existant
Sujet : Toiture terrasse végétalisée avec acrotère
Réponses : 3
Vues : 7303

Re: Toiture terrasse végétalisée avec acrotère

Bonjour,

Je souhaite aussi dessiner une toiture terrasse végétalisée avec acrotères, cependant dans mon cas il s'agit d'un calcul ACV. Il me faudrait donc un moyen de dessiner des masque intégrés en toiture ou un moyen de supprimer la toiture de mon niveau acrotère.

Est ce possible ?
par Guillaume_M
14 oct. 2021 09:22
Forum : Interfaces de Pleiades
Sujet : Décalage des fond de plan
Réponses : 4
Vues : 934

Re: Décalage des fond de plan

Bonjour,

J'ai suivi vos remarques pour mes derniers projets et l'importation des fonds de plan se passait bien.
Cependant j'ai de nouveau ce problème alors que j'ai déplacé mon plan en coordonnées (* 0,0,0)sur AutoCAD, en vérifiant la positon de mon SCU etc...
par Guillaume_M
13 oct. 2021 16:49
Forum : RT 2012
Sujet : Masques intégrés parois
Réponses : 2
Vues : 429

Masques intégrés parois

Bonjour,

Est il possible de retrouver les caractéristiques d'un masque intégré une fois dessiné ?

Par exemple retrouver la hauteur et profondeur d'un balcon ?


Merci d'avance
par Guillaume_M
07 oct. 2021 15:52
Forum : RT 2012
Sujet : Environnement urbain et niveau BR
Réponses : 2
Vues : 403

Environnement urbain et niveau BR

Bonjour,

Dans certains cas certaines voie ne sont pas détectées lors de l'import du projet dans l'environnement urbain, savez vous si il est possible de dessiner manuellement une voie classée ? Merci d'avance.
par Guillaume_M
07 oct. 2021 14:11
Forum : RT 2012
Sujet : Doublons dans le fichier XML
Réponses : 2
Vues : 318

Re: Doublons dans le fichier XML

Merci pour l'information !
par Guillaume_M
06 oct. 2021 17:00
Forum : RT 2012
Sujet : Doublons dans le fichier XML
Réponses : 2
Vues : 318

Doublons dans le fichier XML

Bonjour, En consultant mon fichier XML je me suis aperçu d'un doublons au niveaux de mes menuiseries (voir capture d'écran ci-dessous), en effet je retrouve 2 lignes avec les mêmes menuiseries (100x172). Même chose avec la menuiserie 210x205 mais cette fois ci avec une différence au niveau de la tra...
par Guillaume_M
04 oct. 2021 11:15
Forum : RT 2012
Sujet : Décalage de niveaux
Réponses : 5
Vues : 4546

Re: Décalage de niveaux

Bonjour,

Je me permet de vous relancer au sujet des décalages de niveaux.
Plutôt que de créer des niveaux intermédiaires, est il possible d'ajouter manuellement des déperditions via l'onglet plan, ou via l'onglet "RT2012/RE2020" à travers les segments en question ?

Merci d'avance
par Guillaume_M
30 sept. 2021 13:52
Forum : RT 2012
Sujet : Assemblage de ventilation
Réponses : 4
Vues : 607

Re: Assemblage de ventilation

Finalement il s'agissait bien d'un problème de puissance, après discussion avec le fournisseur des PAC, une modification a dû être réalisée sur les matrices de puissance absorbées. Merci pour votre réponse.
par Guillaume_M
27 sept. 2021 13:33
Forum : RT 2012
Sujet : Assemblage de ventilation
Réponses : 4
Vues : 607

Re: Assemblage de ventilation

Pour le coup, le système utilisé a été dimensionné à l'avance et j'ai déjà fais varier le nombre de PAC et le volume du ballon. Encore plus étrange, je viens de paramétrer la ventilation avec des débits minuscules donc en théorie les déperditions liées à la ventilation sont sensées être négligeables...
par Guillaume_M
27 sept. 2021 10:21
Forum : RT 2012
Sujet : Assemblage de ventilation
Réponses : 4
Vues : 607

Assemblage de ventilation

Bonjour, J'étudie actuellement un projet de logements collectifs avec comme système de chauffage et ECS, une chaufferie PAC collective. Lors du calcul du Cep une erreur apparait : "besoins conventionnels en chauffage et/ou ECS de la génération ne peuvent pas être assurés par les générateurs déf...
par Guillaume_M
24 sept. 2021 08:04
Forum : RT 2012
Sujet : Chaufferie PAC Collective
Réponses : 1
Vues : 335

Chaufferie PAC Collective

Bonjour, https://zupimages.net/up/21/38/j18m.png J'aimerai saisir le système ci-dessus, pour le moment mes 3 PAC sont liées à mon ballon ECS. Cependant j'aimerai aussi pouvoir paramétrer mon ballon réchauffeur de boucle ainsi que la chaudière de secours mais je ne comprends pas comment ajouter ces é...