La recherche a retourné 106 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 15 mars 2024 13:59
- Forum : Dimensionnement (chaud et froid)
- Sujet : Influences des masques en refroidissement
- Réponses : 2
- Vues : 149
Re: Influences des masques en refroidissement
Bonjour, Difficile de vous répondre sans savoir les changements que vous réalisez. Je vous invite à analyser dans les résultats la part liée aux apports des baies pour être certains que c'est le seule élément qui varie entre vos tests. Ensuite, vous pouvez observer en mode résultats le Sw réel utili...
- 15 mars 2024 13:56
- Forum : DPE
- Sujet : DPE - Scénarios de Travaux modifiables
- Réponses : 1
- Vues : 206
Re: DPE - Scénarios de Travaux modifiables
Bonjour,
C'est possible mais sans passer par le scénario de travaux.
Il vous faut créer la variante manuellement en indiquant les différents travaux d'isolation sur les différentes compositions.
C'est possible mais sans passer par le scénario de travaux.
Il vous faut créer la variante manuellement en indiquant les différents travaux d'isolation sur les différentes compositions.
- 19 févr. 2024 12:12
- Forum : DPE
- Sujet : infiltrations avant et après travaux
- Réponses : 5
- Vues : 436
Re: infiltrations avant et après travaux
Bonjour, Effectivement si cette case n'est pas cochée, on vient piocher dans ce tableau en fonction de l'année de construction et du type de logement qui a été défini par l'utilisateur. Pour visualiser la valeur retenue, il suffit de sélectionner "Géométrie exportée" et vous verrez le Q4Pa...
- 15 janv. 2024 10:10
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Faux-plafond pour FLJ
- Réponses : 2
- Vues : 164
Re: Faux-plafond pour FLJ
Bonjour,
Cette option se trouve dans l'outil "cube jaune" des caractéristiques des pièces, vous pouvez maintenant définir les faux-plafonds avec des hauteurs différentes pour chaque pièce.
Cette option se trouve dans l'outil "cube jaune" des caractéristiques des pièces, vous pouvez maintenant définir les faux-plafonds avec des hauteurs différentes pour chaque pièce.
- 12 janv. 2024 13:03
- Forum : DPE
- Sujet : Coût des énergies DPE
- Réponses : 1
- Vues : 165
Re: Coût des énergies DPE
Bonjour,
La base des tarifs est réglementaire et alimentée par un décret.
Vous ne pouvez donc pas la modifier
La base des tarifs est réglementaire et alimentée par un décret.
Vous ne pouvez donc pas la modifier
- 27 déc. 2023 16:31
- Forum : Suggestions
- Sujet : CET _ Gestion des thermostats EDIBATEC en RE2020
- Réponses : 2
- Vues : 333
Re: CET _ Gestion des thermostats EDIBATEC en RE2020
Bonjour,
Pouvez vous nous envoyer un modèle comme exemple spécifiquement ?
Les différents systèmes que j'ai vérifié ne proposent pas de spécificité entre 2012 et 2020.
Vous pouvez passer par un mail au support directement pour une meilleure réactivé.
Pouvez vous nous envoyer un modèle comme exemple spécifiquement ?
Les différents systèmes que j'ai vérifié ne proposent pas de spécificité entre 2012 et 2020.
Vous pouvez passer par un mail au support directement pour une meilleure réactivé.
- 27 déc. 2023 16:21
- Forum : Bistrot
- Sujet : Data Surfaces Vue 3D
- Réponses : 1
- Vues : 320
Re: Data Surfaces Vue 3D
Bonjour,
J'ajoute votre demande dans la listes des suggestions d'amélioration.
J'ajoute votre demande dans la listes des suggestions d'amélioration.
- 27 déc. 2023 16:14
- Forum : Interfaces de Pleiades
- Sujet : Affichage 3D
- Réponses : 7
- Vues : 744
Re: Affichage 3D
Bonjour, L'apparition de couleurs verte ou orange est un problème de mise à jour de vos pilotes de carte graphique. Je vous invite à aller sur le site du fabricant de votre carte graphique et installer leur logiciel de détection/mise à jour des pilotes, et suivre les instructions. (Pour Intel par ex...
- 27 déc. 2023 15:57
- Forum : Dimensionnement (chaud et froid)
- Sujet : Coefficient de sécurité
- Réponses : 2
- Vues : 712
Re: Coefficient de sécurité
Bonjour,
Ces périodes de dépassement le sont sans regard de l'occupation. Cela porte uniquement sur le fichier météo utilisé.
Ces périodes de dépassement le sont sans regard de l'occupation. Cela porte uniquement sur le fichier météo utilisé.
- 27 déc. 2023 15:37
- Forum : Dimensionnement (chaud et froid)
- Sujet : Ajouter une ventilation au niveau du bâtiment ou d'une partie de bâtiment
- Réponses : 1
- Vues : 256
Re: Ajouter une ventilation au niveau du bâtiment ou d'une partie de bâtiment
Bonjour, Je ne vois pas d'astuce pour passer de la saisie de ventilation 3CL à celle du module de dimensionnement. à part ce que vous faites de manière empirique, mais vous pourriez tout aussi bien récupérer les données par défaut de la perméabilité de la méthode 3CL pour directement les saisir en n...
- 27 déc. 2023 15:33
- Forum : DPE
- Sujet : Immeuble Chauffage collectif GAZ et ECS indiv chauffe bain gaz
- Réponses : 1
- Vues : 212
Re: Immeuble Chauffage collectif GAZ et ECS indiv chauffe bain gaz
Bonjour,
Le deuxième choix "Installation chauffage/ECS" permet de faire du chauffage seul ou bien du chauffage et de l'ECS.
Dans votre cas, il faut donc créer 2 générations, l'une pour le chauffage collectif, et l'autre qui fera office de l'ECS individuel.
Le deuxième choix "Installation chauffage/ECS" permet de faire du chauffage seul ou bien du chauffage et de l'ECS.
Dans votre cas, il faut donc créer 2 générations, l'une pour le chauffage collectif, et l'autre qui fera office de l'ECS individuel.
- 27 déc. 2023 15:14
- Forum : RE 2020 (énergie)
- Sujet : Enseignement atypique ??
- Réponses : 3
- Vues : 759
Re: Enseignement atypique ??
Bonjour,
Tout dépend de si vous êtes soumis ou non à cet usage "enseignement atypique".
Si oui, alors vous pouvez partir sur une RT2012.
Si non, alors ce sera bureau, et donc RE2020.
Tout dépend de si vous êtes soumis ou non à cet usage "enseignement atypique".
Si oui, alors vous pouvez partir sur une RT2012.
Si non, alors ce sera bureau, et donc RE2020.
- 27 déc. 2023 15:09
- Forum : RT 2012
- Sujet : Modélisation verre electrochrome
- Réponses : 4
- Vues : 755
Re: Modélisation verre electrochrome
Bonjour,
Comme expliqué sur notre documentation, cette baie particulière fait l'objet d'un titre V mais n'est pas à saisir tel quel.
On applique à la fenêtre une protection mobile qui va simuler les caractéristiques particulière de ce système.
Comme expliqué sur notre documentation, cette baie particulière fait l'objet d'un titre V mais n'est pas à saisir tel quel.
On applique à la fenêtre une protection mobile qui va simuler les caractéristiques particulière de ce système.
- 27 déc. 2023 15:05
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Humidité relative liée à l'occupation
- Réponses : 3
- Vues : 389
Re: Humidité relative liée à l'occupation
Bonjour,
Je ne constate pas de problème sur ce fichier météo.
Je vous invite à nous envoyer un mail à support@izuba.fr pour qu'on vous aide au mieux.
Je ne constate pas de problème sur ce fichier météo.
Je vous invite à nous envoyer un mail à support@izuba.fr pour qu'on vous aide au mieux.
- 27 déc. 2023 15:00
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Scénario sous-station
- Réponses : 1
- Vues : 228
Re: Scénario sous-station
Bonjour,
Ce scénario correspond aux consommations des sous-stations des autres bâtiment alimentés par le réseau.
Il vient remplacer le cas où vous ne lancez pas les calculs des besoins directement via une SED pour ces autres bâtiments.
Ce scénario correspond aux consommations des sous-stations des autres bâtiment alimentés par le réseau.
Il vient remplacer le cas où vous ne lancez pas les calculs des besoins directement via une SED pour ces autres bâtiments.