La recherche a retourné 326 résultats

par Louis
25 avr. 2025 13:37
Forum : Suggestions
Sujet : Refonte rapports
Réponses : 1
Vues : 1163

Re: Refonte rapports

Bonjour,
C'est possible. Je note cela pour l'avoir en tête au moment on on décidera de ce qui sera présent dans ces futurs rapports.
par Louis
25 avr. 2025 13:35
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Consommation auxiliaires ventilation électrique de la zone
Réponses : 1
Vues : 537

Re: Consommation auxiliaires ventilation électrique de la zone

Bonjour, - Je vous confirme que non. Comme mentionné sur cette page : • Auxiliaires de ventilation : comprend la consommation des systèmes de ventilation, des échangeurs rotatifs et des ventilateurs locaux des émetteurs (type ventilo-convecteur, aérotherme,...) • Auxiliaires de distribution : corres...
par Louis
24 avr. 2025 15:38
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Le titre V "_____" n'est pas disponible en calcul STD dans cette version du logiciel
Réponses : 6
Vues : 1696

Re: Le titre V "_____" n'est pas disponible en calcul STD dans cette version du logiciel

Bonjour,
Non, ce n'est actuellement pas possible.
Pour simuler une triple service, il vous faut (par exemple) saisir une double service, et une autre PAC en froid uniquement.
par Louis
18 avr. 2025 08:16
Forum : DPE
Sujet : Personnalisation du lexique et du sommaire
Réponses : 1
Vues : 1256

Re: Personnalisation du lexique et du sommaire

Bonjour, Effectivement pour le sommaire ou pour le lexique, c'est la trame réglementaire imposée. Pour le lexique, nous avons récupéré les définitions données par la DHUP/Ademe, et il n'est pas possible de les modifier/personnaliser. C'est étrange comme retour. Ils ne sont peut être pas au courant d...
par Louis
16 avr. 2025 08:15
Forum : Application Mobile pour DPE-Audits
Sujet : Nécessité de connexion internet
Réponses : 3
Vues : 1484

Re: Nécessité de connexion internet

Bonjour,
Pour l'instant l'application mobile est en phase de test.
Donc c'est en bonne voie.
par Louis
16 avr. 2025 08:14
Forum : RE 2020 (énergie)
Sujet : Free Chilling
Réponses : 1
Vues : 1074

Re: Free Chilling

Bonjour,
En RE2020 il est possible de modéliser un rafraichissement, mais via géocooling uniquement (captage ou puisage d'eau de nappe, sans source active).

Le rafraichissement par tour de refroidissement n'est pas possible.
par Louis
16 avr. 2025 08:08
Forum : RE 2020 (énergie)
Sujet : Carte bruit
Réponses : 1
Vues : 337

Re: Carte bruit

Bonjour,
Il n'y a pas de carte de classement sonore des voies dans Pleiades.
On peut importer les routes (quand elles sont présentes dans OSM) mais c'est à l'utilisateur d'aller vérifier, selon le département, le classement sonores des routes.
par Louis
15 avr. 2025 15:05
Forum : Dimensionnement (chaud et froid)
Sujet : Débit base ou débit pointe lequel pris en compte ?
Réponses : 1
Vues : 1165

Re: Débit base ou débit pointe lequel pris en compte ?

Bonjour,
Je vous confirme que c'est bien le débit de base qui est utilisé dans le dimensionnement de chauffage.
par Louis
15 avr. 2025 15:04
Forum : DPE
Sujet : Images envoyées vers rapport
Réponses : 1
Vues : 586

Re: Images envoyées vers rapport

Bonjour,
Pour l'instant nous n'avons pas de moyen alternatif.

Si le calcul de la base est relancé, c'est que potentiellement il y a eu des changements et donc on régénère tout ce qui a été apporté depuis les résultats.
par Louis
15 avr. 2025 15:02
Forum : DPE
Sujet : Absence d'ECS - DPE 3CL
Réponses : 5
Vues : 834

Re: Absence d'ECS - DPE 3CL

Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre... Comment un logement peut-il ne pas avoir d'eau chaude? Il n'est pas destiné à être loué? Pour moi, si un logement n'a pas d'ECS, il n'est pas utilisable. Par conséquent, soit il n'est pas voué à être un logement et donc l'usage est à changer, soi...
par Louis
15 avr. 2025 15:01
Forum : DPE
Sujet : Absence d'ECS - DPE 3CL
Réponses : 5
Vues : 834

Re: Absence d'ECS - DPE 3CL

Bonjour, Avec cela, je n'arrive pas à lancer les calculs et je reçois ce message d'erreur : ECS.png Qu'est ce-que vous en pensez ? Merci Vous ne pouvez pas faire de DPE immeuble si certains logements ne sont pas équipés d'ECS. En revanche vous pouvez faire le DPE d'un appartement ou une maison indi...
par Louis
14 avr. 2025 10:53
Forum : Questions générales
Sujet : Création de ce forum
Réponses : 0
Vues : 2161

Création de ce forum

Bonjour,
Nous créons une section sur ce forum dédiée aux questions sur TrnSys.

Le contenu étant pour l'instant très limité, n'hésitez pas à aller voir sur le forum américain.
par Louis
08 avr. 2025 16:26
Forum : RE 2020 (énergie)
Sujet : Définition type d'éclairage
Réponses : 5
Vues : 937

Re: Définition type d'éclairage

Bonjour, Je n'ai pas trouvé clairement comment la méthode traite les différentes typologies de luminaire. En revanche j'ai trouvé ceci pour la part radiative : - ratio de récupération sous forme radiative des apports d’éclairage, fixé à 0,5, (§7.1.1.3) J'en déduis donc que la part radiative est fixé...
par Louis
08 avr. 2025 16:20
Forum : DPE
Sujet : Absence d'ECS - DPE 3CL
Réponses : 5
Vues : 834

Re: Absence d'ECS - DPE 3CL

Bonjour,
S'il n'y a pas de système ECS, vous ne devez simplement pas en saisir.
Il n'y aura donc pas de consommation ECS dans les résultats.
par Louis
07 avr. 2025 15:43
Forum : RT-Existant
Sujet : Chaufferie Hybride PAC/Gaz - Cascade de priorités
Réponses : 4
Vues : 3542

Re: Chaufferie Hybride PAC/Gaz - Cascade de priorités

Bonjour, Effectivement seules les informations -7 / +7 °C ont une importance. Tout ce qui est autre régime de température n'est pas considéré en RTex. De ce que je comprends de la méthode, le type d'émetteur fait varier la température de fonctionnement de la génération. Donc effectivement plus de pe...