La recherche a retourné 263 résultats

par Louis
17 janv. 2025 16:58
Forum : DPE
Sujet : Photo ventilation audit 3CL
Réponses : 1
Vues : 55

Re: Photo ventilation audit 3CL

Bonjour,
Je créé la demande d'amélioration.
par Louis
17 janv. 2025 16:55
Forum : Bistrot
Sujet : Pleiades pour Tiny House
Réponses : 4
Vues : 133

Re: Pleiades pour Tiny House

Bonjour AlexT, Ce n'est pas impossible de modéliser une Tiny. Mais si le but est de modéliser précisément l'intérieur d'une Tiny House pour optimiser l'espace, Pleiades n'est pas un logiciel de dessin et offre des fonctionnalité vraiment limitées au dessin de bâtiment (pas de meubles ou de plan de t...
par Louis
17 janv. 2025 16:44
Forum : RE 2020 (énergie)
Sujet : RE ou RT - immeuble mixte logements
Réponses : 11
Vues : 2873

Re: RE ou RT - immeuble mixte logements

Bonjour, C'est bien la bonne méthode à adopter. Vous devez exclure du calcul RT2020 tout ce qui est salle de gym, et inversement exclure RT2012 les logements / bureaux. Pour cela, dans l'onglet Plan, feuille "RT12/RE20" en bas, utilisez l'outil "cube blanc" d'exclusion des calcul...
par Louis
17 janv. 2025 10:50
Forum : Suggestions
Sujet : Résultat DPE dans Modeleur
Réponses : 1
Vues : 111

Re: Résultat DPE dans Modeleur

Bonjour,
Ce n'est pas possible, il est nécessaire de passer par le moteur de calcul pour obtenir la classe énergétique de la modélisation.
par Louis
17 janv. 2025 10:42
Forum : DPE
Sujet : COP modifiables
Réponses : 1
Vues : 50

Re: COP modifiables

Bonjour, Sur le module DPE, il n'est pas possible d'importer de PAC depuis Edibatec. Les seuls valeurs à considérer sont le type (air/aeu) l'année, et le SCOP/COP. Vous pouvez renseigner une PAC avec un départ inférieur à 65°C, il faut regarder dans la méthode pour comprendre ce que ça change, mais ...
par Louis
17 janv. 2025 10:25
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Création de fichier météo
Réponses : 1
Vues : 89

Re: Création de fichier météo

Bonjour,
Pouvez vous écrire un mail au support en nous joignant votre fichier météo ?

Le mieux serait que vous nous donniez le format brut (récupéré depuis Open Meteo) ainsi que les fichiers .TRY et .INI stockés dans C:\Users\VOTRE_NOM\Documents\Mes données Pleiades\Fichiers meteos
par Louis
09 janv. 2025 15:01
Forum : DPE
Sujet : Audit 3CL - fenetres triangulaires sur mur pignon
Réponses : 2
Vues : 173

Re: Audit 3CL - fenetres triangulaires sur mur pignon

Bonjour, Vous pouvez ajouter 2 traits de construction entre vos deux menuiseries et au moment d'ajouter une menuiserie sur le plan, cocher la case "entièrement vitré" dans les dimensions de la fen^petre. Cela permet d'avoir une fenêtre triangulaire qui prend toute la surface de mur. Cepend...
par Louis
09 janv. 2025 10:24
Forum : RT 2012
Sujet : Ouverture trop grande
Réponses : 4
Vues : 1558

Re: Ouverture trop grande

Bonjour, Lorsque vous avez une "ouverture trop grande" il faut vérifier ce qui bloque l'ouverture. Cela peut être parce qu'il y a un plancher qui empêche qu'elle soit prolongée verticalement. Ou cela peut venir d'un point de construction qui coupe la fenêtre en 2 (la fenêtre coupée par un ...
par Louis
26 déc. 2024 12:13
Forum : DPE
Sujet : Immeuble Chauffage collectif GAZ et ECS indiv chauffe bain gaz
Réponses : 3
Vues : 674

Re: Immeuble Chauffage collectif GAZ et ECS indiv chauffe bain gaz

Bonjour,
En 2025, le chauffage au gaz ne sera (presque) plus autorisé pour les logements collectifs.

Mais cela concerne le neuf, pas vraiment le DPE.
par Louis
26 déc. 2024 12:07
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Calcul aéraulique
Réponses : 6
Vues : 757

Re: Calcul aéraulique

Bonjour, Il est important de connaître les débits qui entrent en jeu au niveau de la pièce car les coefficients de pressions sont calculés à la pièce et donc savoir quelle quantité d'air va entrer ou sortir par une fenêtre ouverte nécessite de connaitre les débits en jeux dans chaque pièce. Mettre u...
par Louis
26 déc. 2024 12:05
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Calcul d'éclairement naturel
Réponses : 1
Vues : 178

Re: Calcul d'éclairement naturel

Bonjour, Je n'ai jamais constaté ce problème de résultats qui ne s'affichent pas. Les fichiers météo ont presque toujours des données d'éclairement (par exemple tous ceux issus de Meteonorm en ont). Il suffit de vérifier la présence de rayonnement solaire direct / diffus dans le fichier météo (ou gl...
par Louis
20 déc. 2024 12:45
Forum : DPE
Sujet : DPE - "BBC Réno, RCU et Titre V"
Réponses : 1
Vues : 126

Re: DPE - "BBC Réno, RCU et Titre V"

Bonjour,
• Les titre V ne sont pas inclus dans la méthode 3CL. Il n'est donc pas possible de mentionner votre récupération sur eau grise.

• Les contenu CO2 des RCU en méthode 3CL sont régis par l'arrêté suivant.
par Louis
17 déc. 2024 17:19
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Scénario de production d'humidité
Réponses : 1
Vues : 158

Re: Scénario de production d'humidité

Bonjour,
Effectivement actuellement la seule possibilité est de passer par le dégagement d'humidité des occupants en contournant cette fonctionnalité.

Le scénario d'humidité fait déjà l'objet d'une demande d'amélioration, qui n'a pas été jugée prioritaire, mais reste dans les idées d’améliorations.
par Louis
16 déc. 2024 12:49
Forum : DPE
Sujet : Audit Réglementaire DPE E
Réponses : 1
Vues : 158

Re: Audit Réglementaire DPE E

Répondu par mail du support
par Louis
13 déc. 2024 10:00
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Pmax batterie CTA
Réponses : 2
Vues : 212

Re: Pmax batterie CTA

Bonjour, La puissance permet de dimensionner la batterie et en cas de sous dimensionnement, prendre en compte un report de la puissance manquante (sans pour autant la limiter). C'est expliqué au chapitre 8.1.1 de cette page. . Si vous mettez une limitation de puissance, alors là il y aura un réel so...