La recherche a retourné 95 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 04 avr. 2025 08:33
- Forum : Interfaces de Pleiades
- Sujet : Plancher ouvert et pont thermique
- Réponses : 2
- Vues : 1459
Re: Plancher ouvert et pont thermique
Bonjour Simon, Lorsque l'on ouvre un plancher intermédiaire adjacent à un mur périphérique, le pont thermique (s'il est définis par défaut) est supprimé. Cependant, si tu as affecté un pont thermique à la main, alors celui-ci est conservé et il faudra le supprimer manuellement via l'outil d'affectat...
- 02 avr. 2025 08:03
- Forum : RE 2020 (énergie)
- Sujet : Les nouveaux usages RE2020 sont sortis !
- Réponses : 5
- Vues : 1529
- 26 mars 2025 09:14
- Forum : Suggestions
- Sujet : Végétalisation en terrasse
- Réponses : 2
- Vues : 969
Re: Végétalisation en terrasse
Hoo bonne idée …
Merci pour l'astuce !
Merci pour l'astuce !
- 24 mars 2025 18:46
- Forum : Suggestions
- Sujet : Végétalisation en terrasse
- Réponses : 2
- Vues : 969
Végétalisation en terrasse
Bonjour, Je crois que ce sujet à déjà été abordé mais je ne parviens pas à retrouver le poste donc je me permet de relancer le sujet ici. Il m'arrive régulièrement de travailler sur des projets avec une végétalisation plus ou moins intensive en terrasse. Il est souvent prévu la plantation d'arbres q...
- 24 mars 2025 11:43
- Forum : Interfaces de Pleiades
- Sujet : Video animation 3D
- Réponses : 5
- Vues : 3939
Re: Video animation 3D
Bonjour Romain,
Oui cette fonctionnalité à été supprimée lors du passage à la V6 de Pléiade.
Je ne sais pas si elle à été remise depuis.
Voir la discussion suivante :
viewtopic.php?t=5276&sid=9d37b26a00aae1 ... 78d8366746
Cordialement,
Oui cette fonctionnalité à été supprimée lors du passage à la V6 de Pléiade.
Je ne sais pas si elle à été remise depuis.
Voir la discussion suivante :
viewtopic.php?t=5276&sid=9d37b26a00aae1 ... 78d8366746
Cordialement,
- 20 mars 2025 11:51
- Forum : Interfaces de Pleiades
- Sujet : Longueur réseau intergroupe
- Réponses : 3
- Vues : 1463
Re: Longueur réseau intergroupe
Bonjour Laurent,
Pour moi il s'agit d'une longueur simple. Il faut prendre en compte le retour manuellement.
Cordialement,
Pour moi il s'agit d'une longueur simple. Il faut prendre en compte le retour manuellement.
Cordialement,
- 12 mars 2025 15:08
- Forum : Interfaces de Pleiades
- Sujet : Fusion de pièces (et de leurs caractérisitiques)
- Réponses : 2
- Vues : 1303
Re: Fusion de pièces (et de leurs caractérisitiques)
Bonjour,
En effet, j'ai moi aussi l'impression que les caractéristiques conservées sont au petit bonheur la chance.
L'idée de OTEIS - THIBAUT permettrait de savoir quelles sont les caractéristiques conservées.
Cordialement,
En effet, j'ai moi aussi l'impression que les caractéristiques conservées sont au petit bonheur la chance.
L'idée de OTEIS - THIBAUT permettrait de savoir quelles sont les caractéristiques conservées.
Cordialement,
- 25 févr. 2025 09:00
- Forum : RE 2020 (énergie)
- Sujet : Iclot13
- Réponses : 3
- Vues : 1616
Re: Iclot13
Bonjour Sébastien,
Il me semble que l'arrêté du 30/12/2024 n'est pas rétroactif.
Il n'est donc applicable que pour les PC déposés à partir du 1er janvier 2025.
Cdt,
Il me semble que l'arrêté du 30/12/2024 n'est pas rétroactif.
Il n'est donc applicable que pour les PC déposés à partir du 1er janvier 2025.
Cdt,
- 23 janv. 2025 12:11
- Forum : RE 2020 (énergie)
- Sujet : Seuils DH et impacts financiers
- Réponses : 4
- Vues : 1382
Re: Seuils DH et impacts financiers
Bonjour Yannick, Difficile à dire avec aussi peut d'éléments. En générale, le DH dépend énormément de l'inertie du bâtiment mais est également influencé par l'ouverture des baies, la zone géographique du projet, la présence (ou non) de dispositifs type brasseurs d'air... Pour du tertiaire, les archi...
- 17 déc. 2024 09:31
- Forum : Bistrot
- Sujet : Vitrage standard pour tertiaire
- Réponses : 1
- Vues : 807
Re: Vitrage standard pour tertiaire
Bonjour Rom1, Difficile de ne donner qu'une seule gamme cela dépend de beaucoup de paramètres (zone géographique, orientation, contraintes acoustiques/anti effraction ...). En générale les gammes tels que PLANITHERM XN ou Eclaz One constituent une bonne base si l'on souhaite un Uw performant et des ...
- 09 déc. 2024 17:51
- Forum : RE 2020 (énergie)
- Sujet : Certification OPQIBI
- Réponses : 1
- Vues : 1116
Re: Certification OPQIBI
Bonjour Mehdi,
Je n'ai moi non plus pas encore eu à fournir de calcul à l'OPQIBI depuis la sortie de la RE2020 mais j'aurais tendance à dire qu'ils sont sensible à tout au vu de leurs grilles d'évaluations RT2012
.
Je n'ai moi non plus pas encore eu à fournir de calcul à l'OPQIBI depuis la sortie de la RE2020 mais j'aurais tendance à dire qu'ils sont sensible à tout au vu de leurs grilles d'évaluations RT2012

- 04 déc. 2024 13:59
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Définition heure d'insolation
- Réponses : 9
- Vues : 13911
- 02 déc. 2024 11:00
- Forum : RE 2020 (énergie)
- Sujet : Toiture d'une même pièce sur deux niveaux
- Réponses : 4
- Vues : 1448
Re: Toiture d'une même pièce sur deux niveaux
Bonjour Nicolas,
Je te conseillerais d'utiliser les outils de modélisation de toiture.
Il faut tâtonner un peut au début mais en jouant avec les altimétries des points et l'outils de création de pente, tu devrais réussir à t'en sortir.
Cordialement,
Je te conseillerais d'utiliser les outils de modélisation de toiture.
Il faut tâtonner un peut au début mais en jouant avec les altimétries des points et l'outils de création de pente, tu devrais réussir à t'en sortir.
Cordialement,
- 28 nov. 2024 16:03
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Pmax SED et puissance reportée
- Réponses : 4
- Vues : 1925
Re: Pmax SED et puissance reportée
Bonjour Guillaume, 2- J'ai vu dans un poste que l'on pouvait limiter la puissance de la zone manuellement pour éviter la puissance reportée en modifiant le Pmax "Par défaut" au niveau zone, quel est ce Pmax "Par défaut" ? Il est en effet possible de fixer une puissance max manuel...
- 18 nov. 2024 15:27
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Couleur associées aux scénarios journaliers
- Réponses : 23
- Vues : 8958
Re: Couleur associées aux scénarios journaliers
Je crois que c'est plus un problème d'export qu'un manque d'information. En l'état l'Excel ne comporte d'une seule colonne sur laquelle on retrouve successivement : - sur les 389 première lignes un format type date et heure (ou ce qui y ressemble), - sur les lignes 390 à 3627 des nombres allants de ...