La recherche a retourné 5 résultats

par Mouizz
21 mai 2026 15:08
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Modélisation apports internes
Réponses : 4
Vues : 109

Re: Modélisation apports internes

Bonjour,
La puissance de 416 kW représente la chaleur résiduelle des machines, obtenue après soustraction de la puissance d’eau glacée process à la puissance électrique totale appelée par les équipements.
par Mouizz
21 mai 2026 08:59
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Modélisation apports internes
Réponses : 4
Vues : 109

Re: Modélisation apports internes

Bonjour,
Non j'ai considéré quelle fonctionne entre Mai et Septembre.
Merci de votre retour.
par Mouizz
21 mai 2026 08:21
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Modélisation apports internes
Réponses : 4
Vues : 109

Modélisation apports internes

Bonjour, Je suis entrain de travailler sur le rafraichissement d'un hall industriel comprenant des machines qui dégagent de la chaleur. J'ai obtenu une puissance clim de 622 kW par calcul avec le module Froid (ASHRAE). La batterie froide de la CTA actuelle a une puissance de 450 kW. Afin de détermin...
par Mouizz
24 avr. 2024 14:34
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Contact Mitoyen STD
Réponses : 3
Vues : 2020

Re: Contact Mitoyen STD

Bonjour,
je vous remercie pour votre retour , j'ai envoyé le fichier zip par mail à l'adresse support@izuba.fr.
Cordialement.
par Mouizz
23 avr. 2024 15:05
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Contact Mitoyen STD
Réponses : 3
Vues : 2020

Contact Mitoyen STD

Bonjour, Je rencontre un problème dans une simulation SED. J'ai un bâtiment(Hôtel) qui est mitoyen de deux cotés. Ne connaissant pas l'usage spécifique des bâtiments à coté j'ai appliqué un coefficient de mitoyenneté STD b=0.1 mais je me retrouve avec des températures opérative incohérente dans cert...