Bonjour,

Nous vous transmettons notre fichier de travail

Cordialement
par BODIN
04 sept. 2010 12:31
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Modélisation arrêt rafraichissement
Réponses : 12
Vues : 19403

Re: Modélisation arrêt rafraichissement

Ça a bien été saisi de cette façon.
par BODIN
04 sept. 2010 09:03
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Modélisation arrêt rafraichissement
Réponses : 12
Vues : 19403

Re: Modélisation arrêt rafraichissement

Bonjour et tout d'abord merci pour votre réponse. J'ai bien essayé ce test en mettant une température de consigne à 50°C pour simuler l'arrêt du rafraichissement mais dans ce cas, ça augmente mes consommations de chauffage !!! Alors que pour mémoire, j'ai bien créé 2 scénarios distinct pour le chauf...
par BODIN
03 sept. 2010 19:10
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Modélisation arrêt rafraichissement
Réponses : 12
Vues : 19403

Modélisation arrêt rafraichissement

Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer la méthode qui permet de modéliser l'arrêt du système de rafraichissement le soir et le week-end pour un bâtiment de bureaux. Consigne : 26°C entre 9h et 18h du lundi au vendredi et arrêt le reste du temps. Le scénario mis par défaut dans Pléiade considère que cela ...