4596 résultats trouvés

par Régis
03 déc. 2021 16:44
Forum : RE 2020 (énergie)
Sujet : Panneaux photovoltaïque
Réponses : 3
Vues : 57

Re: Panneaux photovoltaïque

Oui, en RTex, en RT2012 et en RT2020, l'occupation, l'éclairage, les consignes de température et de manière générale, l'utilisation qui est faite du bâtiment est conventionnelle et est imposée. Il en est de même pour tous les usages (tertiaire et logement compris). Il s'agit bien d'un calcul heure p...
par Régis
03 déc. 2021 16:35
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Question sur les menuiseries
Réponses : 6
Vues : 8847

Re: Question sur les menuiseries

Sur ce sujet, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici dans le manuel.
par Régis
02 déc. 2021 16:32
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Auvents inclinés et protection solaire
Réponses : 2
Vues : 81

Re: Auvents inclinés et protection solaire

1) Non, le logiciel ne permet pas d'affecter des masques intégrés inclinés. Ils sont forcément horizontaux. Il vous faut donc prendre en compte une casquette horizontale qui s'en rapproche le plus. 2) Pour un débord vertical composé de plusieurs lames, vous ne pouvez pas utilise le brise soleil (car...
par Régis
02 déc. 2021 16:20
Forum : RE 2020 (énergie)
Sujet : Panneaux photovoltaïque
Réponses : 3
Vues : 57

Re: Panneaux photovoltaïque

Le moteur de calcul officiel (indépendant du logiciel Pleiades) fait ce calcul heure par heure pour voir l'électricité consommée et l'électricité produite pour en déduire la part auto-consommée.
En RE2020, ce qui n'est pas auto consommé n'est pas valorisé (alors que c'était le cas en RT2012).
par Régis
02 déc. 2021 16:17
Forum : RE 2020 (énergie)
Sujet : Environnement urbain
Réponses : 1
Vues : 63

Re: Environnement urbain

Comme indiqué ici dans le manuel :

Au préalable à l'importation de cet environnement urbain, il est nécessaire de définir l'orientation (sans quoi l'environnement urbain importé ne sera pas bien orienté). Si on change l'orientation, il est nécessaire de refaire cette importation.
par Régis
01 déc. 2021 12:12
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Bilan énergétique
Réponses : 2
Vues : 97

Re: Bilan énergétique

Le nom des zones et leurs surfaces sont disponibles facilement en Excel via le tableau de données . Les besoins de chauffage et apports sont disponibles facilement en Excel via les graphiques experts . En revanche, les pertes détaillées par ventilation, parois et infiltrations ne sont pas disponible...
par Régis
30 nov. 2021 12:42
Forum : RE 2020 (énergie)
Sujet : Erreur dans le jeu de données d'entrée:
Réponses : 3
Vues : 133

Re: Erreur dans le jeu de données d'entrée:

Le problème existe en RE2020 mais pas en RT2012. D’ailleurs, votre calcul est bien un calcul de RE2020 (d'après l'impression écran transmise par mail) et pas un calcul de RT2012 (comme indiqué dans votre texte). En effet, le moteur de calcul de RE2020 actuel en version bêta (fournit par le ministère...
par Régis
30 nov. 2021 11:40
Forum : Interfaces de Pleiades
Sujet : Améliorer les jeux de caractéristiques prédéfinis
Réponses : 1
Vues : 102

Re: Améliorer les jeux de caractéristiques prédéfinis

Cette demande d'amélioration du logiciel a été transmise aux développeurs via le ticket 6232 pour les futures évolutions.
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous faire part de cette remarque.
par Régis
29 nov. 2021 14:51
Forum : RE 2020 (énergie)
Sujet : Erreur dans le jeu de données d'entrée:
Réponses : 3
Vues : 133

Re: Erreur dans le jeu de données d'entrée:

Sur ce sujet, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici dans le manuel.

Si le problème persiste, transmettez moi la saisie correspondante par mail pour analyse (en reprécisant le problème et en faisant référence à ce post).
par Régis
29 nov. 2021 12:26
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Fichier météo custom - effet de l'altitude
Réponses : 2
Vues : 250

Re: Fichier météo custom - effet de l'altitude

pour l'horizon calculé dans le module Carnaval, qu'en est-il ? Est-il calculé par défaut à l'altitude 0 ? L'altitude n'a jamais été demandée pour calculer cet horizon par Carnaval. En effet, Carnaval prend automatiquement en compte l'altitude correspondant à la latitude et longitude renseignée pour...
par Régis
29 nov. 2021 12:12
Forum : RT 2012
Sujet : Bug affichage linéique
Réponses : 1
Vues : 216

Re: Bug affichage linéique

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de nous transmettre ces informations.
Il s’agit d’un bug d'affichage du logiciel.
Nous faisons le nécessaire pour corriger cela dans les futures versions du logiciel (ticket 6206) et vous demandons de nous excuser de ces désagréments.
par Régis
29 nov. 2021 12:00
Forum : RE 2020 (énergie)
Sujet : Degrés heures et production d'énergie
Réponses : 1
Vues : 170

Re: Degrés heures et production d'énergie

Cela peut arriver en fonction des pertes dans l'ambiance qu'engendre ce système.
par Régis
29 nov. 2021 11:59
Forum : Bistrot
Sujet : DPE
Réponses : 1
Vues : 130

Re: DPE

Le nouveau DPE (applicable depuis le 1er juillet 2021) est en cours de développement pour être intégré à Pleiades.
Il devrait être disponible en début d'année 2022 (J'espère en Janvier).
par Régis
25 nov. 2021 17:07
Forum : RT 2012
Sujet : Système T.One AquaAIR
Réponses : 5
Vues : 171

Re: Système T.One AquaAIR

Jusqu'à ce jour le problème ne s'était effectivement jamais posé. Il s'agit d'un titre V et donc d'un cas particulier. Dans ce titre V , il n'y a aucune allusion au réseau. Ce débit nominal n'a pas d'incidence sur les résultats, mais il est nécessaire de renseigner une valeur de débit nominal différ...
par Régis
25 nov. 2021 15:07
Forum : RT 2012
Sujet : Système T.One AquaAIR
Réponses : 5
Vues : 171

Re: Système T.One AquaAIR

J'ai bien reçu votre mail avec la saisie en question.

Sur mon poste, le calcul RT2012 de votre projet indique ceci :
2021-11-25_15h00_50.png
Le problème est effectivement ici :
2021-11-25_15h01_41.png
En renseignant ce débit, les calculs aboutissent.