La recherche a retourné 5200 résultats

par Régis
12 déc. 2024 14:04
Forum : RT-Existant
Sujet : RT EX - Cep Renouvelable
Réponses : 1
Vues : 197

Re: RT EX - Cep Renouvelable

La production de PV dans le calcul de RTex est imposée par la méthode et est spécifique à ce contexte de calcul de RTex. Elle ne peut pas pas être comparée à la production PV obtenue en SED qui est la pour correspondre à la réalité. Il est difficile de savoir si ce résultat est lié à un problème de ...
par Régis
12 déc. 2024 13:47
Forum : RE 2020 (énergie)
Sujet : Somme des modules d'entrées d'air - Récap. Standard
Réponses : 1
Vues : 145

Re: Somme des modules d'entrées d'air - Récap. Standard

je comprends alors que ce débit inclus aussi la perméabilité à l'air de la zone. Est-ce correct? Oui. est-il possible de modifier l'intitulé de ce chapitre au niveau du récapitulatif pour mentionner la perméabilité aussi? Non, car cet intitulé est imposé par le CSTB qui gère l'affichage des résulta...
par Régis
04 déc. 2024 14:10
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Enveloppe aéraulique : validité de la conversion Q4/n50, et infiltration prise en compte ?
Réponses : 4
Vues : 498

Re: Enveloppe aéraulique : validité de la conversion Q4/n50, et infiltration prise en compte ?

Pouvez vous nous envoyer votre saisie sur laquelle vous avez un Q4 / N50 assez disparate par rapport au test d'étanchéité ?
Nous aimerions vérifier les calculs des surfaces de paroi froide et volume chauffé.
par Régis
29 nov. 2024 09:52
Forum : DPE
Sujet : Estimez vos aides pour rénover votre logement
Réponses : 0
Vues : 260

Estimez vos aides pour rénover votre logement

L'état a lancé son simulateur d'aide en ligne pour la rénovation. Il permet d'estimer vos aides pour rénover votre logement.
Il est plutôt bien fait, gratuit et sans inscription.
https://mesaidesreno.beta.gouv.fr/
par Régis
13 nov. 2024 11:53
Forum : Interfaces de Pleiades
Sujet : toiture sur une partie extérieure
Réponses : 2
Vues : 394

Re: toiture sur une partie extérieure

Il s'agissait d'un bug de 3D lié au fait que le patio ouvert sur l'extérieur avait une toiture définie comme très inclinée.
En remettant une toiture par défaut sur ce patio (qui en réalité n'a pas de toiture), ce bug de 3D est résolu.
par Régis
09 oct. 2024 11:56
Forum : RT 2012
Sujet : Géocooling
Réponses : 5
Vues : 6043

Re: Géocooling

Bonjour,

Pour la RT2012 et la RE2020, il faut suivre ce qui est indiqué ici dans le manuel.
Pour la STD, je vous invite à suivre ce qui est indiqué ici dans le manuel.
par Régis
05 sept. 2024 12:00
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : génération du rapport
Réponses : 2
Vues : 267

Re: génération du rapport

Pouvez-vous nous transmettre par mail (à support@izuba.fr) l’export zip des résultats pour analyse ?
Pour cela, dans Pleiades Résultats, faire un clic droit sur la variante > Exporter les résultats dans un zip

Dans votre mail, merci également de nous transmettre le lien vers ce post.
par Régis
03 sept. 2024 14:15
Forum : Suggestions
Sujet : Répartition des espaces tampons RT2012/RE2020
Réponses : 7
Vues : 557

Re: Répartition des espaces tampons RT2012/RE2020

Dans la mesure ou le RDC est en RT2012, je vous invite à prendre en compte le hall en RT2012 uniquement.
L’ascenseur n'étant pas pris en compte en RT2012, il vous faudra donc forcément le saisie en RE2020 uniquement.
par Régis
08 août 2024 08:54
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Modélisation sysème windcatcher
Réponses : 1
Vues : 1176

Re: Modélisation sysème windcatcher

Vous pouvez faire un 1er calcul pour déterminer la température de la zone concernée. Une fois fait, dans les graphiques tracez la courbe de cette température de zone (et pourquoi pas de la température extérieure) et faites en l'export Excel pour obtenir ces résultats horaires. Dans Excel, faite une ...
par Régis
25 avr. 2024 12:53
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Contact Mitoyen STD
Réponses : 3
Vues : 666

Re: Contact Mitoyen STD

Il s'agit effectivement d'un bug du logiciel qui sera corrigé avec la mise à jour qui sera disponible d'ici demain.
Nous vous demandons de nous excuser de ces désagréments.
par Régis
12 janv. 2024 16:31
Forum : DPE
Sujet : Déperditions VS/TP
Réponses : 16
Vues : 3962

Re: Déperditions VS/TP

Bonjour, Après recherche dans mes mail, j'ai bien retrouvé l'erreur dans l'arrêté du 8/10/21. Il devait lui même corrigé une précédente coquille mais en a introduit une autre. Voici le tableau de conversion des Upb des vide-sanitaire en Ue 2024-01-12 16_28_51-Erreur Ue - DPE 3Cl.png ‎- Photos.png No...
par Régis
12 janv. 2024 15:46
Forum : DPE
Sujet : Déperditions VS/TP
Réponses : 16
Vues : 3962

Re: Déperditions VS/TP

Oui notamment, mais le développeur Izuba qui gère cela ne m'a pas indiqué le détail.
par Régis
12 janv. 2024 14:50
Forum : DPE
Sujet : Déperditions VS/TP
Réponses : 16
Vues : 3962

Re: Déperditions VS/TP

De notre coté, on estime qu'il y a des erreurs dans l'arrêté concernant ces contacts DPE.
On espère également un retour officiel....
par Régis
12 janv. 2024 12:53
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Plage de confort Givoni
Réponses : 1
Vues : 516

Re: Plage de confort Givoni

Les limites de Givoni dépendent des Tmin et Tmax fixées sur la zone pour l'analyse de confort.
Ces limites sont indépendantes de la consigne fixée.
par Régis
12 janv. 2024 12:49
Forum : BIM
Sujet : Export IFC Modeleur
Réponses : 8
Vues : 3481

Re: Export IFC Modeleur

Pouvez-vous nous transmettre par mail la saisie Modeleur en question que nous analysions cela ?