5190 résultats trouvés

par Régis
11 juin 2010 16:13
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Fenêtres pariétodynamiques et capteurs solaires à air
Réponses : 10
Vues : 13340

Re: Fenêtres pariétodynamiques et capteurs solaires à air

Bonjour,

La modélisation de ces systèmes n'est malheureusement pas possible avec Pleiades+Comfie.

Cordialement.
par Régis
11 juin 2010 16:00
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Raccord d'isolation int/ext ou répartie dans Alcyone Beta
Réponses : 5
Vues : 9709

Re: Raccord d'isolation int/ext ou répartie dans Alcyone Beta

Bonjour,

Concernant le deuxième point, la méthode qui me semble la plus appropriée consiste à créer une paroi mitoyenne entre l'existant et l'extension, et pas deux bâtiments cote à cote.
Pour cela une composition spécifique sera donc créée.

Cordialement
par Régis
11 juin 2010 13:54
Forum : Bistrot
Sujet : Formules pour le calcul du flux solaire
Réponses : 1
Vues : 7067

Re: Formules pour le calcul du flux solaire

Bonjour, Les formules utilisées pour calculer le rayonnement global ont été développées par le Centre Énergétique de l’École des Mines de Paris. Le détail de ces calculs est accessible sous : Menu démarrer > Programmes > Izuba Energie > Documentation > Algorithmes COMFIE.pdf (sur un ordinateur où Pl...
par Régis
10 juin 2010 14:16
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Résultats incohérents pour la climatisation
Réponses : 1
Vues : 4412

Re: Résultats incohérents pour la climatisation

Bonjour, Dans ce cas, la méthode consiste à modéliser l'existant pour retomber sur les consommations réelles (ou de moins pour garder l'ordre de grandeur et les proportions). Dans votre cas, il vous faut encore adapter votre modèle en jouant sur l'enveloppe (compositions, ponts thermiques, infiltrat...
par Régis
10 juin 2010 13:40
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : [Alcyonnes Beta] Superpositions de niveaux différents
Réponses : 3
Vues : 7227

Re: [Alcyonnes Beta] Superpositions de niveaux différents

Bonjour,

Non, il ne devrait pas y avoir de problème lors de l'exportation vers Pleiades+Comfie.

Cordialement.
par Régis
10 juin 2010 13:38
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Raccord d'isolation int/ext ou répartie dans Alcyone Beta
Réponses : 5
Vues : 9709

Re: Raccord d'isolation int/ext ou répartie dans Alcyone Beta

Bonjour, Avec Alcyone Beta qui gére les épaisseurs de parois, la règle est "au nu intérieur pour les parois en contact avec l'extérieur" (toute l'épaisseur de la paroi sera répartie vers l'extérieur de la paroi) et "au milieu pour les parois intérieures" (l'épaisseur de la paroi ...
par Régis
10 juin 2010 13:33
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Débits de ventilation
Réponses : 1
Vues : 4802

Re: Débits de ventilation

Bonjour, D'un point de vu thermique, il me semble plus intéressant de privilégier la deuxième valeur. En effet, en choisissant le Qv le plus faible des deux, vous limiterez les pertes de chaleur liées au fonctionnement de votre VMC simple flux. A l'usage, la deuxième valeur sera donc plus économique...
par Régis
10 juin 2010 13:26
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Scénarii Chauffage et Rafraichissement
Réponses : 3
Vues : 8348

Re: Scénarii Chauffage et Rafraichissement

Bonjour, La simulation 1 assure une température minimum de 19° en hiver. L'été la température n'est pas maîtrisée. La simulation 2 assure une température maximale de 26° en été. L'hiver, la température n'est pas maîtrisée. La simulation 3 assure une température minimum de 19° en hiver et une tempéra...
par Régis
10 juin 2010 13:20
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Masques solaires aériens
Réponses : 2
Vues : 5942

Re: Masques solaires aériens

Bonjour, Actuellement, il n'est pas possible de créer directement un masque proche n'ayant pas de contact avec le sol. Il existe cependant une méthode alternative. L'idée consiste à utiliser un brise soleil horizontal pour modéliser cette passerelle. Ainsi, pour chaque fenêtre donnant sur la passere...
par Régis
07 juin 2010 16:43
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Rendement récupération CTA
Réponses : 13
Vues : 21618

Re: Rendement récupération CTA

Bonjour, Il est possible d'exporter un fichier horaire météo (.try) sous Excel en procédant de la façon suivante : - accéder à votre fichier météo au format .try (il se trouve sous C:\Documents\Mes données Pleiades+Comfie\Fichiers meteos); - renommer ce fichier en ajoutant une extension .txt ( on a ...
par Régis
07 juin 2010 16:42
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Création bardage bois
Réponses : 8
Vues : 15081

Re: Création bardage bois

Bonjour, Il n'est pas possible de ventiler la lame d'air d'une composition dans Pleiades+Comfie. Pour remédier à votre problème, il est possible d'adopter le raisonnement suivant : si la lame d'air est ventilée, elle est à la température de l'air, le bardage bois est alors considéré comme une occult...
par Régis
07 juin 2010 16:13
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Definition de protections solaires
Réponses : 1
Vues : 5483

Re: Definition de protections solaires

Bonjour, En effet, la version actuelle de Pleiades+Comfie ne prend pas en compte la spécificité des occultations intérieures. Ce type d'occultation est pertinent en terme de protection lumineuse, mais pas comme protection thermique vis a vis du soleil. Nous considérons en 1er approximation que l'eff...
par Régis
07 juin 2010 16:10
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Utilisation des Matériaux à Changement de Phase (MCP)
Réponses : 14
Vues : 23572

Re: Utilisation des Matériaux à Changement de Phase (MCP)

Bonjour, Effectivement, les matériaux à changement de phase provoquent un bug lorsque l'on souhaite vérifier le sens de la composition. Votre méthode qui consiste à supprimer le matériaux Energain (matériaux à changement de phase) pour effectuer cette vérification est effectivement une façon d'y par...
par Régis
07 juin 2010 16:09
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : URGENT : Disparition de la bilbiothèque !
Réponses : 1
Vues : 5064

Re: URGENT : Disparition de la bilbiothèque !

Bonjour,

Pour des problèmes urgents de type bug, il est préférable de contacter Izuba Energies directement par téléphone ou par mail. Votre problème pourra ainsi être résolu dans les meilleurs délais.

Cordialement.
par Régis
02 juin 2010 09:04
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Rendement récupération CTA
Réponses : 13
Vues : 21618

Re: Rendement récupération CTA

Bonjour, Si vous saisissez le rendement de l'échangeur dans le case "efficacité de l'échangeur" dans les caractéristiques de zone, il sera en effet fixe. Mais vous pouvez aussi travailler en débit réduit pour obtenir le même résultat. C'est à dire : Si vous avez une récupération de 80%, vo...