La recherche a retourné 441 résultats

par sebastien38
09 juil. 2019 12:49
Forum : RT 2012
Sujet : Résultats Bbio : Besoin éclairage très élevé
Réponses : 28
Vues : 28385

Re: Résultats Bbio : Besoin éclairage très élevé

Attention, vous ne pouvez pas modifier ces scénarios !!

Mais c'est bien de les connaître pour voir rapidement ce qui peut jouer positivement, en gros tricher un peu sur l'affectation des équipements d'éclairage car c'est ça qui indique au moteur de calcul les besoins d'éclairement pour les locaux.
par sebastien38
09 juil. 2019 10:50
Forum : RT 2012
Sujet : Résultats Bbio : Besoin éclairage très élevé
Réponses : 28
Vues : 28385

Re: Résultats Bbio : Besoin éclairage très élevé

Bonjour, les performances intrinsèques de vos systèmes d'éclairage n'entrent pas en ligne de compte dans le Bbio éclairage. Les seules choses qui importent sont l'accès à l'éclairement déterminé par les baies (donc la Tl, leur surface + orientation), et le fractionnement de l'éclairage artificiel (p...
par sebastien38
25 juin 2019 16:25
Forum : ACV (EQUER, E+C-, RE 2020)
Sujet : Donnée environnementale configurateur béton
Réponses : 1
Vues : 7419

Donnée environnementale configurateur béton

Bonjour,

il faudrait que j'intègre à une saisie E+C- des impacts liés à des bétons qui ont été évalués avec le configurateur BETie.

Je n'ai absolument aucune idée de comment faire, auriez-vous une indication ?

Cordialement.
par sebastien38
19 juin 2019 08:35
Forum : RT 2012
Sujet : Calcul BBio
Réponses : 59
Vues : 105597

Re: Calcul BBio

De la même manière qu’en logement on rentre bien dès débits alors que l’on est en extraction seule ?
Certes, mais la même page du site dit clairement qu'en habitat, on considère bien les débits extraits.

C'est vrai que c'est pas très clair.
par sebastien38
18 juin 2019 16:48
Forum : RT 2012
Sujet : Calcul BBio
Réponses : 59
Vues : 105597

Re: Calcul BBio

Oui, mais rt-batiment dit lui-même que pour saisir les débits de ventilation Bbio en tertiaire, on considère l'air neuf : https://www.rt-batiment.fr/nc/faq/detail.php?faqid=229 !
par sebastien38
18 juin 2019 09:49
Forum : Suggestions
Sujet : Compositions en saisie quartier
Réponses : 2
Vues : 5516

Compositions en saisie quartier

Bonjour, on ne saisit pas tous les jours des quartiers, mais ce serait très appréciable de pouvoir copier des éléments de bibliothèque d'un bâtiment à un autre. De plus, si on crée une nouvelle paroi dans la bibliothèque d'un nouveau bâtiment, l'affichage des éléments ne retrouve pas des éléments dé...
par sebastien38
17 juin 2019 17:30
Forum : RT 2012
Sujet : Calcul BBio
Réponses : 59
Vues : 105597

Re: Calcul BBio

Luc, comme les locaux à occupation passagère non climatisés d'un groupe CE2 ne l'empêchent pas d'être CE2 (voir ci-dessous) je pense que le plus simple est d'avoir un seul groupe CE2, et débit Bbio = 250 m3/h en occupation, 0 m3/h en inoccupation. http://support.bbs-logiciels.com/support/solutions/a...
par sebastien38
17 juin 2019 17:23
Forum : RT 2012
Sujet : Calcul BBio
Réponses : 59
Vues : 105597

Re: Calcul BBio

@Luc,

c'est la nouvelle épreuve du bac ?!
par sebastien38
17 juin 2019 08:44
Forum : RT 2012
Sujet : Calcul BBio
Réponses : 59
Vues : 105597

Re: Calcul BBio

Bonjour, j'avais tendance au début à saisir les débits en inoccupation en tertiaire pour les sanitaires, mais il y a cette entrée de la FAQ rt-batiment qui dit que seuls les débits d' air neuf sont à saisir pour le Bbio en tertiaire. Du coup, je ne comptabilise plus les débits de locaux à pollution ...
par sebastien38
11 juin 2019 13:36
Forum : Suggestions
Sujet : Intégration plus rapide des émetteurs chaud/froid en RT
Réponses : 3
Vues : 6767

Re: Intégration plus rapide des émetteurs chaud/froid en RT

Et ça serait bien pour les émetteurs STD aussi...!
par sebastien38
07 juin 2019 12:19
Forum : Interfaces de Pleiades
Sujet : Problème avec le plan de repérage
Réponses : 2
Vues : 5583

Re: Problème avec le plan de repérage

Ah, bonne nouvelle, ça !
par sebastien38
09 mai 2019 14:14
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Nbe d'heures d'ensoleillement
Réponses : 4
Vues : 6165

Re: Nbe d'heures d'ensoleillement

Ah oui tiens, j'y pensais plus à celle-là...

Bonne idée, merci !
par sebastien38
09 mai 2019 12:11
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Nbe d'heures d'ensoleillement
Réponses : 4
Vues : 6165

Nbe d'heures d'ensoleillement

Bonjour, y a-t-il une manière quelconque en passant par les résultats experts d'avoir le nombre d'heures d'ensoleillement direct reçu par une zone thermique sur une journée précise ? (tout en s'épargnant le biais du fichier météo...) Je dois répondre à une exigence de ZAC de garantie d'au moins 2H d...
par sebastien38
29 avr. 2019 12:46
Forum : RT 2012
Sujet : PV sur partie de bâtiment non saisie
Réponses : 3
Vues : 5955

Re: PV sur partie de bâtiment non saisie

Ok, bien noté pour la disctinction de prise en compte RT2012/E+C-. Merci pour la réponse, effectivement ça marche comme ça. Ma confusion venait de ce que je pensais qu'il fallait avoir des pièces dessinées pour pouvoir "poser" les modules. Par contre, si on ne sélectionne pas de pièce, on ...
par sebastien38
29 avr. 2019 11:37
Forum : RT 2012
Sujet : PV sur partie de bâtiment non saisie
Réponses : 3
Vues : 5955

PV sur partie de bâtiment non saisie

Bonjour, j'ouvre un nouveau sujet car je n'ai pas retrouvé de sujet correspondant à mon interrogation. J'ai un projet de stade avec : - 1 tribune nord avec volumes chauffés (vestiaires, restaurant), h = 20 m - 1 tribune sud sans volume chauffé = non saisie, h = 8 m Il y a une exigence PLU à respecte...