Voici un exemple avec même occupation, même appareillage, mêmes consignes de température, même pièce isolée ou non isolée : Version isolée : http://files.getwebb.org/files/e0/9f/2f/f6d0d4a4c8c639245427dc8c71b5936ab5/source.png Version non isolée : http://files.getwebb.org/files/7e/2a/5b/3c47124817a4...
- 11 févr. 2010 19:59
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Modélisation Double flux
- Réponses : 3
- Vues : 7680
Bonsoir EloiPat,
Le plus simple est que vous lisiez les posts de cet échange-ci, et en particulier la première réponse de Renaud.
Plus loin, vous trouverez une méthode pour modéliser au mieux une DF avec des infiltrations.
Le plus simple est que vous lisiez les posts de cet échange-ci, et en particulier la première réponse de Renaud.
Plus loin, vous trouverez une méthode pour modéliser au mieux une DF avec des infiltrations.
- 10 févr. 2010 11:32
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Nouvelle version 2.8.6.9
- Réponses : 14
- Vues : 19377
- 10 févr. 2010 11:03
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Nouvelle version 2.8.6.9
- Réponses : 14
- Vues : 19377
- 10 févr. 2010 10:54
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Mode toiture combles amménagées
- Réponses : 7
- Vues : 11423
- 10 févr. 2010 10:50
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : gains utiles
- Réponses : 5
- Vues : 12241
Bonjour, De mémoire, les apports solaires bruts intègrent les apports à travers les vitrages seulement, ceux à travers les parois opaques ne sont pas incluses dans cette valeur mais pris en compte dans le calculs, notamment pour le diagramme de Sankey. Dans votre cas, il me semble donc que l'isolati...
- 10 févr. 2010 10:37
- Forum : Bistrot
- Sujet : Pourquoi couper les radiateurs s'il y a du soleil ?
- Réponses : 3
- Vues : 8122
- 07 févr. 2010 11:06
- Forum : Bistrot
- Sujet : Pourquoi couper les radiateurs s'il y a du soleil ?
- Réponses : 3
- Vues : 8122
- 05 févr. 2010 14:07
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : P+C et DPE
- Réponses : 18
- Vues : 37308
- 03 févr. 2010 16:32
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : étanchéité à l'air + double flux
- Réponses : 23
- Vues : 50775
Bonjour pasa, Pour ma part, en me basant sur la norme EN12831 , j'évalue les infiltrations, pour votre maison, autour de 0.07 vol/h. Avec une compacité A/V=0.57, cela me semble plus réaliste, vous trouvez en effet un débit d'infiltrations autour de 180 m³/h, ce qui me parait très élevé, peut-être mê...
- 03 févr. 2010 13:07
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Debord de toit + brise soleil pergola
- Réponses : 3
- Vues : 9043
Re: Debord de toit
Autre petite question, faut il laisser la puissance max de chauffage (100 W par m3) qui s'affiche dans la zone (onglet fonctionnement). Si non quel est la méthode. Eloi Laissez P+C gérer la puissance tant que vous ne cherchez pas à dimensionner le chauffage. Lorsque vous aurez besoin de dimensionne...
- 03 févr. 2010 12:19
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Debord de toit + brise soleil pergola
- Réponses : 3
- Vues : 9043
- 29 janv. 2010 17:38
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Consommation mois par mois
- Réponses : 3
- Vues : 7661
- 29 janv. 2010 16:41
- Forum : Suggestions
- Sujet : Période de chauffe
- Réponses : 0
- Vues : 10550
Période de chauffe
Bonjour, J'ai souvenir que le puits canadien était buggé si on ne démarrait pas la simulation au 1er janvier. Cela m'a fait penser à une petite problématique récurrente : P+C démarre classiquement tous ses scénarios au 1er janvier minuit. Si bien que souvent, le 8 janvier à 8h, le bâtiment n'étant p...