Bonjour
J'ai effectué une simulation RE 2020 avec projet (localisé dans le Bas Rhin en Alsace) déjà réalisé en E+C-.
Il s'agit de trois bâtiments de 25 à 30 lots chacun, tout béton bas carbone ITI (14+1+1)cm d'isolation laine de verre Th32 , toiture double rampant 20cm d'isolation et isolé sous chape pour le PB sur sous sol,
Initialement alimenté en énergie thermique par un réseau de chaleur certifié par production alimenté à 50% par de l'énergie renouvelable.
J'ai fait 3 version de simulation:
- Version initiale.
- Version Chaudière collective.
- PAC sur nappe phréatique.
1er observation le Bbio n'est conforme dans aucun cas.
2e observation concernant la version chaudière collective les indices CEP NR et Ic énergie ne sont pas conforme.
Questions:
Quel sont les pistes pour rendre le Bbio conforment ?
Est ce qu'il est possible d'être conforme avec un chaudière collective? Si oui comment ?Couplé à du solaire thermique?
Simulation RE 2020 à partir d'un projet E+C-
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
-
- Confirmé
- Messages : 17
- Inscription : 24 juin 2021 10:53
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Simulation RE 2020 à partir d'un projet E+C-
Le Bbio donne des besoins. Il est donc indépendant des systèmes de chauffage/climatisation et ECS utilisés.
Si le Bbio est non conforme, il faut optimiser l'enveloppe.
Si le Bbio est non conforme, il faut optimiser l'enveloppe.