Il faut le voir pour le croire !!

Message par Vince29 » 09 déc. 2020 18:42

Bonjour la communauté.
Je suis missionné pour un problème assez particulier. Un problème de surchauffe d'un local pour une société de plongeur. Le local fait approximativement 5,8 m² entièrement clos par des cloisons isotherme dans une sorte de hangar. Jusque là ça va, mais il contient un compresseur d'une puissance de 15kW tout simplement ! :D

Il y a un petit ventilateur permettant un rejet de la température excessive à l'extérieur, mais c'est franchement du pipi de chat !

Effectivement, le client se plain de la température excessive qu'il atteint lorsqu'il rempli ces bouteilles. J'ai entendu dire que ça montait presque à 70°C !

Résultat le client n'est pas du tout satisfait car il ne peux pas remplir ces bouteilles d'oxygène correctement. et moi je doit estimer les débits d'air qu'il faudrait pour évacuer la chaleur.

Je me posais une question concernant les scénarios d'apports internes. Je me demandais si mon compresseur fonctionne seulement 15 minutes, comment je fais pour renseigner mon scénario d'apport interne qui demande une puissance par heure ?

Les simulations peuvent être faite au pas de 6 secondes, mais les scénarios ne peuvent pas être ajustés au mieux qu'une heure.

Sinon, des avis pour avoir de bon résultats ?

Jonath
Omniscient
Messages : 758
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Il faut le voir pour le croire !!

Message par Jonath » 09 déc. 2020 19:40

Faut arracher l'isolant :mrgreen:
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Il faut le voir pour le croire !!

Message par Régis » 10 déc. 2020 09:33

Les scénarios sont au pas de temps horaire, les résultats aussi (même si il passent par un pas de temps de calcul de 1/10 d'heure).
Si les 15 kW du compresseur sont sollicités 15 min/h, il vous faut donc affecter un scénario de puissance dissipée de 3.75 kW
(15x15/60).

La prise en compte du renouvellement d'air et le débit correspondant seront déterminants dans vos résultats (Il va falloir renouveler l'air avec un gros ventilateur, dont le moteur dégageant de la chaleur ne devra pas être négligé).

Saisie détaillée (Calcul aéraulique) ou saisie simplifiée, cela dépend du fait que vous modélisez les zones thermiques autour pour prendre en compte les mouvements d'air entre les zones.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Vince29
Spécialiste
Messages : 99
Inscription : 11 juil. 2016 10:29

Re: Il faut le voir pour le croire !!

Message par Vince29 » 10 déc. 2020 10:53

Super, merci pour vos retours.

Répondre