Bonjour,
Est-ce normal de voir les consommations de chauffage augmenter significativement après l'ajout d'une ventilation double flux ? Dans mon cas, on part d'un bâtiment non isolé ni ventilé à un bâtiment isolé par l'intérieur et ventilé grâce à une CTA double flux avec batterie chaude. Je ne comprends pas pourquoi les consommations de chauffage sont plus élevées "après travaux" qu'avant.
Merci d'avance si quelqu'un à une réponse à m'apporter
ventilation et consos de chauffage
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Membre
- Messages : 8
- Inscription : 28 juil. 2021 14:09
- olivir
- Mythique
- Messages : 2525
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: ventilation et consos de chauffage
Bonjour,
Comparez les déperditions de l'onglet chauffage, si vous avez des débits importants, ce n'est pas une situation improbable.
Comparez les déperditions de l'onglet chauffage, si vous avez des débits importants, ce n'est pas une situation improbable.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
-
- Membre
- Messages : 8
- Inscription : 28 juil. 2021 14:09
Re: ventilation et consos de chauffage
En comparant les déperditions dans cet onglet je remarque que les déper par la ventilation ne varient pas d'un scénario à l'autre, en revanche les déper par l'enveloppe diminuent grâce à l'isolation. Je ne comprends toujours pas pourquoi les consos de chauffage augmentent...
- olivir
- Mythique
- Messages : 2525
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: ventilation et consos de chauffage
Cela devrait différer puisque vous passez de zéro ventilation à une ventilation double-flux avec des débits réglementaires. Vérifiez comment vous avez configuré le module chauffage. Avez-vous bien appliqué vos débits aux simulations comme au module chauffage ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
-
- Omniscient
- Messages : 757
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
- Contact :
Re: ventilation et consos de chauffage
Est ce que vous avez bien mis 100 % des conduits en volume chauffé ? Par défaut c'est à 25 % ...