Bonjour,
Dans le cas des labels effinergie, il faut d'une part que le Cep < Cepmax avec production mais aussi que le Cep < Cepmax + 12 x Mctype sans production.
Il semble que ce soit bien ce que fait P+C mais ce n'est pas clair dans l'affichage du résultat. Dans mon cas par ex., le Cep max = 84 et Cep max + 12 x Mctype = 117,6. Le projet est valide mais P+C affiche un "!" inquiétant :/
Dans le cas des labels effinergie, il faut d'une part que le Cep < Cepmax avec production mais aussi que le Cep < Cepmax + 12 x Mctype sans production.
Il semble que ce soit bien ce que fait P+C mais ce n'est pas clair dans l'affichage du résultat. Dans mon cas par ex., le Cep max = 84 et Cep max + 12 x Mctype = 117,6. Le projet est valide mais P+C affiche un "!" inquiétant :/
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Cep max, double exigence effinergie
Ce critère est validés via l'article 30 :
Concernant le "!" inquiétant, j'ai complété ici le manuel pour apporter des précisions sur ce point :
Concernant le "!" inquiétant, j'ai complété ici le manuel pour apporter des précisions sur ce point :
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Cep max, double exigence effinergie
Il n'y aurait pas une erreur dans l'info-bulle d'ailleurs ?!
Le calcul à vérifier est Cep < Cep max + 12*Mctype. À moins que le Mctype fasse 1, mais je ne crois pas que ce cas existe...
Le calcul à vérifier est Cep < Cep max + 12*Mctype. À moins que le Mctype fasse 1, mais je ne crois pas que ce cas existe...
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Cep max, double exigence effinergie
D'après l'arrêté du 11 décembre 2014, Mctype =1 pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation en catégorie CE1.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Cep max, double exigence effinergie
Ah loupé lol
Mais sur mon projet avec un Mctype = 2, l'info-bulle est la même :/
Mais sur mon projet avec un Mctype = 2, l'info-bulle est la même :/
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Cep max, double exigence effinergie
Il s'agit donc visiblement d'un bug de l'info bulle.
Pouvez-vous me transmettre la saisie Pleiades correspondante pour analyse (en rappelant le lien de ce sujet dans votre mail) ?
Pouvez-vous me transmettre la saisie Pleiades correspondante pour analyse (en rappelant le lien de ce sujet dans votre mail) ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Cep max, double exigence effinergie
L'article 30 est validée de manière autonome au label effinergie. Il a sa propre info bulle Cep hors < Cep max -12 en bas
Pour effinergie, seul le cadre d'info en haut de la synthèse indique si Cep hors < Cep max + Mctype*12.
On retrouve les valeurs dans le rapport word (image jointe), on retrouve bien la valeur de 117 que tu mentionnes.
Pour effinergie, seul le cadre d'info en haut de la synthèse indique si Cep hors < Cep max + Mctype*12.
On retrouve les valeurs dans le rapport word (image jointe), on retrouve bien la valeur de 117 que tu mentionnes.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Cep max, double exigence effinergie
Pour clore le sujet et informer ceux qui passeraient par hasard :
- l'article 30 est liée à la RT2012 et n'a pas de lien avec Effinergie. Il n'est valable que pour les usages d'habitation,
- l'exigence d'effinergie Cep hors prod < Cep max + 12 x Mctype vient compléter l'article 30 pour les autres usages.
Le contrôle de cette dernière exigence dans P+C est visible dans l'encart à droite des générations de RSET, l'article 30 et le Cep max affiché dans le groupe peuvent prêter à confusion mais ils sont orientés RT2012 même quand on demande un contrôle de performance effinergie.
- l'article 30 est liée à la RT2012 et n'a pas de lien avec Effinergie. Il n'est valable que pour les usages d'habitation,
- l'exigence d'effinergie Cep hors prod < Cep max + 12 x Mctype vient compléter l'article 30 pour les autres usages.
Le contrôle de cette dernière exigence dans P+C est visible dans l'encart à droite des générations de RSET, l'article 30 et le Cep max affiché dans le groupe peuvent prêter à confusion mais ils sont orientés RT2012 même quand on demande un contrôle de performance effinergie.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Re: Cep max, double exigence effinergie
j'ouvre à nouveau le sujet:
l'article 30 concerne uniquement les bâtiments d'habitation, ce qui voudrait dire que l'on peut se retrouver avec un Cep négatif pour un bureau tertiaire avec une production photovoltaïque importante quelque soit la source d'énergie utilisée pour le chauffage, l'ECS etc... ?
l'article 30 concerne uniquement les bâtiments d'habitation, ce qui voudrait dire que l'on peut se retrouver avec un Cep négatif pour un bureau tertiaire avec une production photovoltaïque importante quelque soit la source d'énergie utilisée pour le chauffage, l'ECS etc... ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Cep max, double exigence effinergie
Oui.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Cep max, double exigence effinergie
je voudrai être sûr d'avoir compris les différents posts :
j'ai le cas d'une extension avec 20 panneaux PV le projet est conforme suivant l'article 30 si le Cep du groupe (61.0 ) reste inférieur au Cepmax + Mctype x 12
avec un Mctype pour les logements non climatisés = 1
soit dans ce cas 60 + 1 x 12 = 72 kWh/m².an
j'ai le cas d'une extension avec 20 panneaux PV le projet est conforme suivant l'article 30 si le Cep du groupe (61.0 ) reste inférieur au Cepmax + Mctype x 12
avec un Mctype pour les logements non climatisés = 1
soit dans ce cas 60 + 1 x 12 = 72 kWh/m².an
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Cep max, double exigence effinergie
Oui, c'est bien ça.