Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

jacques14
Confirmé
Messages : 23
Inscription : 21 avr. 2014 22:36

debit d'air bbio

Message par jacques14 » 15 mai 2014 23:03

actuellement débutant sur pléiades. je travaille sur une simulation RT 2012 maison de retraite.
je suis bloqué sur la saisie des débits d'air occupation et inoccupation (bbio) dans mes groupes.
sachant que j'ai des VMC double flux à récupération de chaleur avec une efficacité de 70% et mes débits sont: 1000 m3/h en occupation
500 m3/h en inoccupation
ma question :
est ce que je renseigne comme débit d'air en occupation (bbio) la valeur 1000 m3/h ou bien
1000 x (1-0.7)=300 m3/h (sachant que l'efficacité de l'changeur est de 70%)
idem pour le débit air bbio en inoccupation 500x(1-0.7) au lieu de500 m3/h :roll:

merci d'avance

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: debit d'air bbio

Message par olivir » 16 mai 2014 08:31

Bonjour,

Vous renseignez vos vrais débits, la méthode conventionnelle se chargera d'y apporter une réduction de 50% correspondant à une double-flux de rendement 50%. En effet, dans Th-BCE, pour le calcul du BBio, le rendement de récupération de chaleur est conventionnel.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

jacques14
Confirmé
Messages : 23
Inscription : 21 avr. 2014 22:36

Re: debit d'air bbio

Message par jacques14 » 19 mai 2014 02:20

bonjour,
merci bcp pour la réponse

une autre question cette fois ci dans le cas de STD:
dans la saisie des scénarios de ventilation DF, est ce que on doit recalculer la valeur du debit d'air en faisant soustraire le débit recyclé.
ou bien on rentre les valeurs des débits réels et pléiades va faire lui même la soustraction de la valeur du débit recyclé avec la saisie de la valeur de l’efficacité de l'échangeur.

merci :)

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: debit d'air bbio

Message par Régis » 19 mai 2014 08:35

Bonjour,

Pleiades va faire lui même la soustraction de la valeur du débit recyclé avec la saisie de la valeur de l’efficacité de l'échangeur.
Voici ce que l'on trouve ici dans le manuel à ce sujet :
"Remarque :
L'effet de "l'échangeur" est en réalité de réduire d'autant les débits de ventilation externe. Par exemple, un rendement de 0,5 aura pour effet de diviser par 2 le débit maximum du scénario considéré.
"

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Romain Munier
Expert
Messages : 104
Inscription : 06 avr. 2018 10:11
Localisation : 70000 Quincey
Contact :

Re: debit d'air bbio

Message par Romain Munier » 08 nov. 2020 17:56

Bonjour,

Une chose que je ne comprends pas dans ce débit d'air Bbio à renseigner.

Je fais une extension d'un périscolaire, forcément la densité est importante et forcément le débit d'air aussi. Donc en renseignant la vrai valeur de débit en occupation, j'ai un Bbio qui explose par rapport au Bbiomax.

Mais là où surtout je ne comprends pas, c'est que si j'augmente ou diminue mon débit d'air, le Bbiomax lui ne change pas ! On pourrait quand même penser que si mon bâtiment est fait pour accueillir beaucoup de monde et que j'ai besoin de beaucoup ventiler, alors le Bbiomax s'adapte également au débit d'air que je dois rentrer.

C'est ce que je ne comprends pas. Donc, voyant cela, on a plutôt tendance à vouloir réduire le débit d'air en occupation qu'on rentre dans la RT... ! Cette logique pousse donc à faire une grande extension, pour 2 occupants seulement et là je serai au top en terme de Bbio !

Merci de m'indiquer la correction s'il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans cette valeur à saisir.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: debit d'air bbio

Message par Régis » 09 nov. 2020 10:10

Sur ce sujet, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici dans la manuel et qui revoit vers réponse donnée par la FAQ de rt-batiment.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

sebastien38
Gourou
Messages : 439
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Re: debit d'air bbio

Message par sebastien38 » 09 nov. 2020 11:14

Bonjour,

sur ce point du débit Bbio en habitat :
Capture d’écran 2020-11-09 110722.png
Par rapport à ce qui est surligné : est-ce que l'outil de dimensionnement des débits basé sur la typologie/répartition des logements de l'interface de Pléiades prend en compte cette durée d'utilisation Dugd de 14h/semaine ?

Parce que perso, je n'ai jamais recalculé ça à la main en habitat... :?

EDIT : A priori, on dirait que oui.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: debit d'air bbio

Message par Régis » 09 nov. 2020 12:24

Oui, c'est pris en compte automatiquement par le moteur de calcul.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Romain Munier
Expert
Messages : 104
Inscription : 06 avr. 2018 10:11
Localisation : 70000 Quincey
Contact :

Re: debit d'air bbio

Message par Romain Munier » 09 nov. 2020 14:50

Régis a écrit : 09 nov. 2020 10:10 Sur ce sujet, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici dans la manuel et qui revoit vers réponse donnée par la FAQ de rt-batiment.
Merci, j'avais effectivement lu ces informations. Mais je maintiens que ça ne me parait pas logique que la référence max ne module pas en fonction aussi du débit (densité d'occupation) du projet, mais ce n'est pas le sujet.
Merci à vous.

Répondre