Erreur du calcul RT avec PAC

Message par sebastien38 » 20 avr. 2015 16:09

Bonjour,

est-ce que l'erreur suivante dit-elle quelque chose à quelqu'un :

"Erreur dans le jeu de données RT :
Les besoins conventionnels en chauffage et/ou ECS de la génération ne peuvent pas être assurés par les générateurs définis (nombre d'heures à puissance fournie insuffisante supérieur à 72h). Vérifier la saisie des puissances fournies, coefficients de performance et limites de fonctionnements des générateurs de cette génération.
Objet responsable de l'erreur:
Id : 4
Nom: PAC chauffage


RT2012.Sortie.RT_Data_Sortie_Gen.RT_Data_Sortie_Generation"

Merci d'avance !

Cordialement

Jonath
Omniscient
Messages : 669
Enregistré le : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Erreur du calcul RT avec PAC

Message par Jonath » 20 avr. 2015 16:18

Je suppose que ça vient d'un sous dimensionnement trop long de la Pac vu le nom de l'erreur :mrgreen:

Vous avez vérifié si la Pac choisie était en cohérence avec les déper du bâtiment ?
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 4477
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Erreur du calcul RT avec PAC

Message par Régis » 21 avr. 2015 10:21

Ce sujet est traité ici dans le manuel.
Il s'agit effectivement d'un problème de pac qui n'est pas en mesure de fournir la puissance nécessaire (manque de puissance ou conditions de fonctionnement trop stricts ?).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

sebastien38
Gourou
Messages : 298
Enregistré le : 27 mars 2014 09:42

Re: Erreur du calcul RT avec PAC

Message par sebastien38 » 22 avr. 2015 09:13

Bonjour,

merci pour vos retours.

En fouinant un peu, le calcul aboutit en ayant enlevé les limites sur les températures de sources (PAC eau de nappe/eau), j'ai repris la PAC d'un autre projet sur la même zone d'aménagement à la demande d'un BE fluides (elle était en limite de température sur source amont ou aval).

Il n'y avait pas de problème de puissance en tout cas.

Je ne sais pas si ce paramètre de limites sur les températures est quelque chose de rédhibitoire ? C'est-à-dire si je suis obligé de modifier cette condition de fonctionnement, vaut-il mieux envisager un autre mode de production de chaleur ?

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 4477
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Erreur du calcul RT avec PAC

Message par Régis » 22 avr. 2015 15:58

Les conditions de fonctionnement paramétrées pour le calcul RT doivent correspondre à ce qui sera fait dans la réalité.