Bonjour à tous,
Je découvre à peine le système Twido sur www.twido.fr (ou https://www.twido.fr/espace-revendeurs/ ... 36_web.pdf) suite à la demande d'un client d'utiliser ce système pour l'ECS en construction neuve...
Comme je ne trouve pas d'infos sur Edibatech, ni sur le site fabricant ou ailleurs sur le Web, je suppose que ce système d'ECS n'est pas compatible RT2012... ce n'est pas du thermodynamique ni du solaire thermique donc exit la RT je pense, mais apparemment on peut le brancher sur des panneaux PV ? quelqu'un aurait des infos ou un retour d'expérience, un avis? et si oui, comment on le modélise dans pleiades ?
Merci !
Olivier
ECS avec TWIDO en RT2012?
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Ludovic_B
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5174
- Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: ECS avec TWIDO en RT2012?
Pour la RT2012, il faut passer par un titre V.
Pour la STD, il faudrait arriver à prende en compte un système ou une modélisation équivalente.
Mais ne connaissant pas le principe technique de ce système, je ne sais pas vous orienter.
Pour la STD, il faudrait arriver à prende en compte un système ou une modélisation équivalente.
Mais ne connaissant pas le principe technique de ce système, je ne sais pas vous orienter.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: ECS avec TWIDO en RT2012?
Merci Régis, jj'ai pris le twido par les cornes
et j'ai appelé le fabricant directement et donc:
1) Titre V système en cours d'obtention
2) Le système Twido ne sera compatible Rt2012 avec titre V qu'avec des panneaux solaires PV
3) Sans le branchement des panneaux solaires PV, le système est considéré comme un chauffe-eau électrique à accumulation...
4) un technicien devrait me rappeller pour me donner la procédure de saisie pour la RT2012.
Voila, à suivre... quand j'aurais plus d'infos, je documenterai le post.
Merci !

1) Titre V système en cours d'obtention
2) Le système Twido ne sera compatible Rt2012 avec titre V qu'avec des panneaux solaires PV
3) Sans le branchement des panneaux solaires PV, le système est considéré comme un chauffe-eau électrique à accumulation...
4) un technicien devrait me rappeller pour me donner la procédure de saisie pour la RT2012.
Voila, à suivre... quand j'aurais plus d'infos, je documenterai le post.
Merci !
Re: ECS avec TWIDO en RT2012?
Ce qu'effectivement, c'est (un chauffe-eau électrique avec une forme particulière), si j'ai suivi le principe...Sans le branchement des panneaux solaires PV, le système est considéré comme un chauffe-eau électrique à accumulation...
Faudra qu'on m'explique l'intérêt d'un machin pareil, s'embêter à transformer la chaleur du soleil en électricité pour la retransformer illico en chaleur... Curieux d'en connaitre le rendement !
- olivir
- Légendaire
- Messages : 2483
- Enregistré le : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: ECS avec TWIDO en RT2012?
Bonjour solives,solives a écrit : ↑12 juil. 2018 16:50 Merci Régis, jj'ai pris le twido par les corneset j'ai appelé le fabricant directement et donc:
1) Titre V système en cours d'obtention
2) Le système Twido ne sera compatible Rt2012 avec titre V qu'avec des panneaux solaires PV
3) Sans le branchement des panneaux solaires PV, le système est considéré comme un chauffe-eau électrique à accumulation...
4) un technicien devrait me rappeller pour me donner la procédure de saisie pour la RT2012.
Voila, à suivre... quand j'aurais plus d'infos, je documenterai le post.
Merci !
Est-ce que vous avez obtenu plus d'informations ? Avez-vous pu simuler ce système ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- cottet_energie
- Expert
- Messages : 241
- Enregistré le : 02 oct. 2018 16:35
- Localisation : Nord Toulousain (31)
Re: ECS avec TWIDO en RT2012?
Bonjour Olivier,olivir a écrit : ↑27 juin 2022 11:00Bonjour solives,solives a écrit : ↑12 juil. 2018 16:50 Merci Régis, jj'ai pris le twido par les corneset j'ai appelé le fabricant directement et donc:
1) Titre V système en cours d'obtention
2) Le système Twido ne sera compatible Rt2012 avec titre V qu'avec des panneaux solaires PV
3) Sans le branchement des panneaux solaires PV, le système est considéré comme un chauffe-eau électrique à accumulation...
4) un technicien devrait me rappeller pour me donner la procédure de saisie pour la RT2012.
Voila, à suivre... quand j'aurais plus d'infos, je documenterai le post.
Merci !
Est-ce que vous avez obtenu plus d'informations ? Avez-vous pu simuler ce système ?
Le système fait l'objet d'un titre V depuis début 2019.
- olivir
- Légendaire
- Messages : 2483
- Enregistré le : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: ECS avec TWIDO en RT2012?
Merci cottet_energie,
Je vais faire quelques tests. Le titre V est très simple, on applique un coefficient de réduction des consommations en fonction de la production PV et du besoin en ECS.

Je vais faire quelques tests. Le titre V est très simple, on applique un coefficient de réduction des consommations en fonction de la production PV et du besoin en ECS.

Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo