Page 2 sur 2

Re: Résultats Bbio : Besoin éclairage très élevé

Posté : 06 nov. 2020 10:16
par EC
@Sebastien38

Oui j'ai ajouté 2 velux en faisant bien attention de changer le contact sur extérieur (car mon plafond est un comble perdu).
Çà gagne un peu, car forcément cela augmente très significativement mon accès à l'éclairage naturel (il passe même à 100%) mais ce n'est pas suffisant.
Merci en tout cas pour votre aide compatissante.

Re: Résultats Bbio : Besoin éclairage très élevé

Posté : 06 mai 2021 20:47
par Romain Munier
Bonjour et HELP !!

En fait, j'ai le même problème que tous les autres qui sont sur ce sujet ! Moi c'est un usage enseignement secondaire. Un Bbio impossible à faire passer car le besoin d'éclairage est irréaliste. J'ai essayé d'ajouter plein de fenêtres, type de vitrage, etc. Le gain est de l'ordre de 1 point, ridicule...

Par contre une chose me chagrine quand même quand je compare les résultats :
- Le bâtiment initial, avec bcp de menuiserie et le Bbio correspondant :
BATacFE.png
Bbio Bat ac FE.png

- Le même bâtiment mais sans aucune menuiserie dans les classes (juste celle du couloir)
BATssFE.png
Bbio Bat ss FE.png

Il y a effectivement une dégradation sur le Bbio ecl. mais elle est ridicule par rapport à un bâtiment sans aucune fenêtre.

J'ai bien lu la documentation Izuba sur le point concernant la CEP d'éclairage, qui était élevée quand on avait moins de menuiserie car on sollicitait plutôt les plafonniers, etc.

Mais là je parle du Bbio, ça n'a aucun lien avec les systèmes.

...Bon, ça fait la journée que je suis dessus en train de tester plein de combinaisons. Je n'ai toujours pas réussi mais je me rapproche.

Je partage les fruits de mes recherches qui peut éventuellement fonctionner pour d'autres :
- Dans toutes mes pièces j'ai déclaré 2 circuits d'éclairage, même dans les couloirs, ça fait gagner pas mal sur le Bbio.
- Ensuite, j'étais en calcul d'accès à l'éclairage naturel automatique. Et je cherchais à augmenter les fenêtres pour avoir le maxi. Mais en fait ce n'est pas la bonne optimisation !!
* Les pièces type salle de classe avec un besoin important et un éclairage par interrupteur. Passer en mode manuel et déclarer 75 ou 80%, c'est l'optimum. Au-dessus ou en dessous on est moins bon.
* Les pièces type couloir, avec un gestion de type détection de présence. Passer en mode manuel et déclarer 0%, c'est l'optimum.
Je ne sais pas si ça fonctionnera pour tous les projets et toutes les orientations, mais à essayer. Moi ça a fonctionné pour me faire gagner quelques points très précieux.

Re: Résultats Bbio : Besoin éclairage très élevé

Posté : 07 mai 2021 12:03
par Régis
Merci pour ce retour.

Re: Résultats Bbio : Besoin éclairage très élevé

Posté : 17 mai 2021 13:47
par Felix
Bonjour Romain,
Merci pour ces informations utiles. Je vais tester cela sur mes projets en cours (3 EHPAD) pour lesquels le Bbio éclairage représente environ 75% du total...
Bonne journée et bon courage !
Félix

Re: Résultats Bbio : Besoin éclairage très élevé

Posté : 13 juil. 2021 16:15
par olivir
Finalement, il n'y a qu'un seul truc qui passe bien : climatiser en zone CE2. 😔

Re: Résultats Bbio : Besoin éclairage très élevé

Posté : 26 juil. 2021 16:20
par Nicobolo
Ah l'éclairage et la RT2012...

Vraiment pénible d'avoir des bâtiments bien conçus et chercher des moyens pour les passer en réglementaire notamment en demandant des vitrages clairs (qui généreront des surchauffes...).

Ce sujet me rappelle en tout cas un vielle article du Moniteur sur ce soucis : https://www.lemoniteur.fr/article/rt201 ... ire.563809