Bonjour,
Je souhaite réaliser le rafraîchissement d’une pièce par géocooling seul, j’utilise le titre V en créant une génération avec une source en amont sur nappe qui dispose bien de la spécificité « Géocooling Titre V pour local non climatisé », mais cela n’apporte aucun résultat.
Il est précisé dans le livret Izuba que dans le cas du géocooling seul : «Le système de génération doit être lié à un système d'émission défini au niveau du groupe non climatisé ». Cependant, pour créer un système d’émission froid, il est nécessaire de définir le groupe comme climatisé, or, un groupe climatisé ne permet pas d’avoir accès au Titre V géocooling. Comment puis-je faire ?
Géocooling
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Géocooling
Sur ce sujet, je vous invite à consulter ce qui est indiqué ici dans le manuel.
En effet, je viens de le compléter pour être plus clair et pour préciser ceci :
Le système de génération doit être lié à un système d'émission défini au niveau du groupe non climatisé. Cette émission est une émission spécifique ne nécessitant pas la création d'un émetteur de froid mais nécessitant l'utilisation d'une fonction dédiée paramétrable au niveau du groupe.
En effet, je viens de le compléter pour être plus clair et pour préciser ceci :
Le système de génération doit être lié à un système d'émission défini au niveau du groupe non climatisé. Cette émission est une émission spécifique ne nécessitant pas la création d'un émetteur de froid mais nécessitant l'utilisation d'une fonction dédiée paramétrable au niveau du groupe.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Géocooling
Peut-on modéliser un tel système en STD également ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Géocooling
Non, on ne sait pas (encore) faire ça en STD/SED.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES