Bonjour à tous. Je réalise le BBIO et CEP d'un hôtel de 50 chambres. Ma question concerne l'intégration des émetteurs de chaleur dans la zone "nuit". Doit-je rentrer dans pléiades les 50 gainables ou alors je peux modélisé un émetteur équivalent en insérant les puissances des ventilateurs correspondant à la sommes des puissances des 50 gainables ?
Merci d'avance,
Pleiadement votre
Gainable Hôtel
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Gainable Hôtel
Effectivement, la méthode ThBCE de la RT2012 demande que l'on saisisse des systèmes équivalent.
Vous devez donc bien saisir un émetteur équivalent en insérant les puissances des ventilateurs correspondant à la sommes des puissances des 50 gainables.
Vous devez donc bien saisir un émetteur équivalent en insérant les puissances des ventilateurs correspondant à la sommes des puissances des 50 gainables.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Gainable Hôtel
On peut également saisir qu'un gainable et indiquer le nombre de 50 dans "nombre de ventilateur locaux" non?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Gainable Hôtel
Oui, aussi.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Gainable Hôtel
Merci pour l'astuce !