Bonjour,

Je cherche à prendre en compte le système suivant :
- production ECS par chaudière gaz (rien de plus classique)
mais comme les points d'eau sont éloignés de la chaudière (+10m), le client souhaite mettre en place à proximité des points d'eau, une production ECS instantanée électrique, le temps que l'ECS produite par la chaudière GAZ arrive (en fait pour éviter d'attendre trop longtemps)

La seule méthode que j'ai trouvé, c'est de mettre en place la prod. inst. en cascade 2 de la chaudière. Mais cela ne me convient pas car ça ne relate pas le fonctionnement.

Auriez vous des idées ?
Merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: ECS GAZ + instantanée ELEC pour limiter l'attente

Message par Régis » 08 févr. 2021 12:10

Votre proposition de saisie se "rapproche" mais ne correspond pas à la réalité.
La méthode ThBCED de la RT2012 ne permet pas de prendre en compte ce type d'appoint électrique.
Il faudrait passer par un titre V opération.


Dans le cas d'un réseau bouclé, vous pourriez utiliser un réchauffeur de boucle, mais cela ne semble pas correspondre à votre cas.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

david.fouillet@h3c-energies.fr
Membre
Messages : 5
Inscription : 04 févr. 2021 18:12

Re: ECS GAZ + instantanée ELEC pour limiter l'attente

Message par david.fouillet@h3c-energies.fr » 08 févr. 2021 16:14

Merci,
il me semblait bien que j'allais devoir y passer (au titre V)