Bonjour,
Dans le cadre d'une labellisation BBC Effinergie 2017, il m'est demandé de fournir un justificatif du calcul du coefficient Bbio modulé, notamment le calcul du coefficient Mbcomp.
Je n'ai pas trouvé ce calcul ou quelconque justificatif en sortant le rapport, même en cochant les cases relatives au label BBC.
Où pourrais-je avoir ces informations svp ?
Merci par avance,
Bonne journée.
Modulation Bbio label BBC Effinergie 2017
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Expert
- Messages : 125
- Inscription : 10 mai 2019 10:06
Modulation Bbio label BBC Effinergie 2017
SOGETI INGENIERIE - ROUEN
http://www.sogeti-ingenierie.fr/
http://www.sogeti-ingenierie.fr/
-
- Gourou
- Messages : 441
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
Re: Modulation Bbio label BBC Effinergie 2017
Bonjour,
sur cette page du site d'Effinergie, il y a une calculette directement intégrée dans le texte pour calculer ce paramètre :
https://www.effinergie.org/web/les-labe ... ergie-2017
sur cette page du site d'Effinergie, il y a une calculette directement intégrée dans le texte pour calculer ce paramètre :
https://www.effinergie.org/web/les-labe ... ergie-2017
-
- Expert
- Messages : 125
- Inscription : 10 mai 2019 10:06
Re: Modulation Bbio label BBC Effinergie 2017
Bonjour,
Merci pour votre réponse mais je pense que je me suis mal exprimé : je ne cherche pas la formule mathématique du calcul du Mbcomp, mais je dois justifier auprès d'un organisme certificateur que la formule du Mbcomp que Pléiades utilise est bien conforme au label BBC Effinergie 2017.
Le rapport brut sorti du logiciel donne bien le Bbio corrigé du label BBC Effinergie 2017, mais pas le détail du calcul, ce qu'il me faudrait svp.
Merci.
Merci pour votre réponse mais je pense que je me suis mal exprimé : je ne cherche pas la formule mathématique du calcul du Mbcomp, mais je dois justifier auprès d'un organisme certificateur que la formule du Mbcomp que Pléiades utilise est bien conforme au label BBC Effinergie 2017.
Le rapport brut sorti du logiciel donne bien le Bbio corrigé du label BBC Effinergie 2017, mais pas le détail du calcul, ce qu'il me faudrait svp.
Merci.
SOGETI INGENIERIE - ROUEN
http://www.sogeti-ingenierie.fr/
http://www.sogeti-ingenierie.fr/
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Modulation Bbio label BBC Effinergie 2017
Pleiades doit le calculer vu que l'exigence Bbio max est modifiée quand on vérifie le label, mais en effet, je ne vois pas dans le rapport le coef de modulation.
J'ai demandé aux développeurs d'ajouter ce coefficient de modulation dans les futures versions du logiciel (ticket 5717).
D'ici là, ce calcul étant relativement simple, il peut donc être réalisé à la main :
https://www.effinergie.org/web/images/a ... 2017v5.pdf (page 2)
J'ai demandé aux développeurs d'ajouter ce coefficient de modulation dans les futures versions du logiciel (ticket 5717).
D'ici là, ce calcul étant relativement simple, il peut donc être réalisé à la main :
https://www.effinergie.org/web/images/a ... 2017v5.pdf (page 2)
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Expert
- Messages : 125
- Inscription : 10 mai 2019 10:06
Re: Modulation Bbio label BBC Effinergie 2017
Bonjour,
Merci pour la future évolution, ça pourra être utile.
Concernant mon projet actuel, je me suis lancé dans le calcul à la main. Cependant, je ne trouve pas la même chose que vous !
J'ai beau tourner la formule dans tous les sens, essayer avec tous les Mbcomp possibles, je ne trouve pas le même Bbio entre mon calcul à la main et celui qui est donné.
Que prenez-vous dans 'surface totale des parois déperditives' ? On est bien d'accord qu'il s'agit des murs sur extérieur, planchers bas et toitures, ainsi que les vitrages ?
Le Bbiomax pour les logements collectifs en H1a est de 72. J'ai 220m² de plancher, 251m² de murs ext., 220m² de toitures et 71m² de menuiseries. Ma SRT est de 485m². Le calcul devrait donc donner un C = 1.57, soit un Mbcomp de 0.80, donc un Bbiomax corrigé de 57.6.
Il est affiché sur Pléiades résultats un Bbiomax corrigé de 52.9, soit un Mbcomp de 0.73. En partant de cette valeur et grâce à la 2e équation, je trouve donc un C = 1.17, soit une surface déperditive totale de 567m².
Même en additionnant ou soustrayant tout ou partie de mes surfaces de mon projet, je ne parvient pas à trouver la même chose que vous.
Peut-être est-ce mon erreur et que j'ai oublié quelques chose ?
Si ce n'est pas le cas, pourriez-vous regarder dans vos algorithmes la formule qui est saisie svp ?
Merci par avance.
Merci pour la future évolution, ça pourra être utile.
Concernant mon projet actuel, je me suis lancé dans le calcul à la main. Cependant, je ne trouve pas la même chose que vous !
J'ai beau tourner la formule dans tous les sens, essayer avec tous les Mbcomp possibles, je ne trouve pas le même Bbio entre mon calcul à la main et celui qui est donné.
Que prenez-vous dans 'surface totale des parois déperditives' ? On est bien d'accord qu'il s'agit des murs sur extérieur, planchers bas et toitures, ainsi que les vitrages ?
Le Bbiomax pour les logements collectifs en H1a est de 72. J'ai 220m² de plancher, 251m² de murs ext., 220m² de toitures et 71m² de menuiseries. Ma SRT est de 485m². Le calcul devrait donc donner un C = 1.57, soit un Mbcomp de 0.80, donc un Bbiomax corrigé de 57.6.
Il est affiché sur Pléiades résultats un Bbiomax corrigé de 52.9, soit un Mbcomp de 0.73. En partant de cette valeur et grâce à la 2e équation, je trouve donc un C = 1.17, soit une surface déperditive totale de 567m².
Même en additionnant ou soustrayant tout ou partie de mes surfaces de mon projet, je ne parvient pas à trouver la même chose que vous.
Peut-être est-ce mon erreur et que j'ai oublié quelques chose ?
Si ce n'est pas le cas, pourriez-vous regarder dans vos algorithmes la formule qui est saisie svp ?
Merci par avance.
SOGETI INGENIERIE - ROUEN
http://www.sogeti-ingenierie.fr/
http://www.sogeti-ingenierie.fr/
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Modulation Bbio label BBC Effinergie 2017
Je vous propose de me transmettre votre dossier de résultat correspondant par mail pour analyse (en faisant référence à ce post). Nous pourrons alors vérifier le Mbcomp calculé par Pleiades.