Pont thermique d'un balcon avec rupteur de pont thermique

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Georges
Spécialiste
Messages : 74
Inscription : 15 févr. 2021 10:32

Pont thermique d'un balcon avec rupteur de pont thermique

Message par Georges » 15 févr. 2021 14:56

Bonjour,

Je ne trouve pas ni dans le TH U, ni dans le catalogue de base, de pont thermique de liaison plancher intermédiaire mur, dans le cas d'un balcon avec rupteur de pont thermique. Cette solution existe pourtant dans le commerce.

Je suis tenté d'appliquer le ITI 2.1.11, c'est à dire avec planelle isolante, mais le catalogue produit du fournisseur ne précise pas la résistance thermique de la planelle équivalente.

Je cherche en outre un freeware pour modélisation PT valable règlementairement.
Merci pour votre aide

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5191
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Pont thermique d'un balcon avec rupteur de pont thermique

Message par Régis » 15 févr. 2021 15:17

Vous pouvez utilisez des logiciels de calculs de pont thermique (Therm ou Conducteo par exemple) pour justifier des valeurs que vous affecterez via des ponts thermiques personnalisables dans Pleiades.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES