Bonjour,
Je réalise un calcul thermique sur une maison individuelle.
L'isolation de la toiture est de type sarking. Les chevrons sont traversants, ils créent donc un pont thermique ponctuel important.
Comment prendre en compte ce pont thermique ponctuel dans pléiades ?
Pont thermique chevrons traversants
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Eduardo
- Expert
- Messages : 113
- Inscription : 19 juil. 2007 16:27
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Pont thermique chevrons traversants
Bonjour,
Si je comprends bien, chaque chevron traverse le caisson de toiture en un seul point ?
Ces ponts thermique sont à prendre en compte via les ponts thermiques intégrés,
Pas sûr qu'il existe dans les catalogues un pont thermique intégré ponctuel qui modélise parfaitement votre cas, mais vous pouvez sûrement extrapoler à partir d'un cas existant ponctuel ou linéaire, par exemple Th-bât-RT2012/parois légères ossature bois/Rampants de toitures/Charpentes traditionnelles/Isolation en une couche entre les pannes/isol 1 couche pannes
Bonnes simulations !
Si je comprends bien, chaque chevron traverse le caisson de toiture en un seul point ?
Ces ponts thermique sont à prendre en compte via les ponts thermiques intégrés,
Pas sûr qu'il existe dans les catalogues un pont thermique intégré ponctuel qui modélise parfaitement votre cas, mais vous pouvez sûrement extrapoler à partir d'un cas existant ponctuel ou linéaire, par exemple Th-bât-RT2012/parois légères ossature bois/Rampants de toitures/Charpentes traditionnelles/Isolation en une couche entre les pannes/isol 1 couche pannes
Bonnes simulations !
Eduardo Serodio
Ingénieur énergéticien
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
Izuba énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 Fabrègues
Ingénieur énergéticien
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
Izuba énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 Fabrègues