Bonjour,
je travaille sur un projet de bureau sur 2 niveaux:
un niveau sera livré en plateau sans équipement et un autre aménagé.
Le niveau qui sera livré avec ces systèmes de chauffage, etc... (bureaux + dépôt)comporte une surface chauffée inférieure à 50 m².
D'après vous, un calcul de Cep est il nécessaire
(impossible de visualiser les fiches d'application sur "RT bâtiment")
Livraison sans équipement
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Gourou
- Messages : 444
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
Re: Livraison sans équipement
Bonjour,
d'après ce que j'avais compris de la fiche d'application correspondante, vous devriez tout de même faire au moins un Bbio sur le plateau livré sans équipements.
J'ai la fiche en archive, faites-moi un mp si vous la voulez.
d'après ce que j'avais compris de la fiche d'application correspondante, vous devriez tout de même faire au moins un Bbio sur le plateau livré sans équipements.
J'ai la fiche en archive, faites-moi un mp si vous la voulez.
Re: Livraison sans équipement
oui, j'ai déjà effectué ce type d'opération, d'ailleurs, le calcul Bbio et Cep diffèrent, car le plateau se transforme en zone non chauffée pour le calcul du Cep.
mais quid de ma surface inférieure à 50m² pour le calcul du Cep ?
mais quid de ma surface inférieure à 50m² pour le calcul du Cep ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Livraison sans équipement
Le projet total faisant plus de 50m², je dirais qu'il faut quand même faire le calcul du Cep sur la partie bureau avec équipement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Livraison sans équipement
j'ai effectivement fait un essais: mais avec une si petite surface, le Bbio et le Cep explose.