Bonjour,
Je vais travailler sur un projet ou le moa souhaite vendre des plateaux dans un petit immeuble neuf, isolé avec une chaufferie mais sans les émetteurs de chaleur ni d'ECS. D'après ce que j'ai compris ce cas n'est pas pris en compte par la RT2012, est-ce bien ça ou j'ai loupé quelque chose?
Je pense faire une étude complète avec émetteurs pour valider la conformité en conception. Par contre je ne vois pas bien comment gérer la réception...
Si vous avez eu des cas similaires ou des avis je suis preneur!
Merci
Logement collectif avec livrée avec chaufferie et sans emetteurs
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Logement collectif avec livrée avec chaufferie et sans emetteurs
Il vous faut suivre la fiche d'application correspondante : Bâtiments livrés sans équipement de chauffage ou refroidissement
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Logement collectif avec livrée avec chaufferie et sans emetteurs
Merci Régis, je connais cette fiche qui est applicable pour les bâtiments autres qu'habitation d'où ma question dans ce cas la!
- cottet_energie
- Gourou
- Messages : 263
- Inscription : 02 oct. 2018 16:35
- Localisation : Nord Toulousain (31)
Re: Logement collectif avec livrée avec chaufferie et sans emetteurs
Je vois la fiche d'application comme une faille dans le système. Peut-être que le régulateur n'a pas voulu accorder ce passe-droit dans les logements ?
A mon humble avis la solution de vendre des "plateaux" en collectif sans émetteurs est totalement prohibée. Encore une question à envoyer à Rt-batiment.
A mon humble avis la solution de vendre des "plateaux" en collectif sans émetteurs est totalement prohibée. Encore une question à envoyer à Rt-batiment.
Re: Logement collectif avec livrée avec chaufferie et sans emetteurs
Oui j'ai aussi cette impression et j'en partage tout le bon sens (pour une fois qu'on peut dire ça de la RT^^)