Pépinière entreprise - Isolation dalle

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Psi Thermique
Expert
Messages : 124
Inscription : 30 nov. 2012 14:05

Pépinière entreprise - Isolation dalle

Message par Psi Thermique » 04 juin 2021 09:46

Bonjour à tous, je bosse sur une prépiniere d'entreprise (Sud Ouest) de 1400m² constitué de 75% d'ateliers et le reste de bureau. Je me rends compte que l'isolation de la dalle basse n'est pas forcément utile (+5% en puissance, +3.5% en consommation chauffage). Mais par contre en confort d'été c'est beaucoup mieux.

Bien sur une isolation périphérique s'avère nécessaire.

Mon calcul RT est OK sans l'isolant (Usage Industrie 8h-18h).
Est ce que vous avez un avis sur cela ? avez vous fait un projet ou la dalle basse n'était pas isolée ?
Merci.
Sébastien

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Pépinière entreprise - Isolation dalle

Message par Régis » 04 juin 2021 15:33

Effectivement, l'isolation de la dalle base n'a pas forcément d'incidence prépondérante sur les résultats.
Surtout sur un bâtiment de plusieurs étages.

L'influence de l'isolatiopn de cette dalle et donc de l'inertie de celle-ci peut avoir une incidence importante sur le confort d'été, surtout si les autres parois sont légères.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES