Augmentation du CEP
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Membre
- Messages : 8
- Inscription : 28 juil. 2021 14:09
Augmentation du CEP
Bonjour,
Est-il normal de constater une augmentation du CEP entre une modélisation d'un bâtiment non isolé, chauffé au fioul et une modélisation du même bâtiment isolé et chauffé aux granulés de bois ? L'augmentation des consos est de l'ordre de 45%.
Merci pour vos retours.
Est-il normal de constater une augmentation du CEP entre une modélisation d'un bâtiment non isolé, chauffé au fioul et une modélisation du même bâtiment isolé et chauffé aux granulés de bois ? L'augmentation des consos est de l'ordre de 45%.
Merci pour vos retours.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Augmentation du CEP
Oui, c'est possible.
De manière générale, il faut savoir que les systèmes de combustion au bois sont considéré comme ayant une très mauvaise régulation et sont, en ce sens, pénalisés en RT2012.
Pour en savoir plus, voir ici les variations spatiales et temporelles de émetteurs.
De manière générale, il faut savoir que les systèmes de combustion au bois sont considéré comme ayant une très mauvaise régulation et sont, en ce sens, pénalisés en RT2012.
Pour en savoir plus, voir ici les variations spatiales et temporelles de émetteurs.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Membre
- Messages : 8
- Inscription : 28 juil. 2021 14:09
Re: Augmentation du CEP
Dans mon cas, si chaudière bois mais bâtiment non isolé, le CEP diminue... Il augmente lorsque j'ajoute l'isolation.
-
- Membre
- Messages : 8
- Inscription : 28 juil. 2021 14:09
Re: Augmentation du CEP
Dans mon cas, si chaudière bois mais bâtiment non isolé, le CEP diminue... Il augmente lorsque j'ajoute l'isolation.Régis a écrit : ↑28 juil. 2021 14:47 Oui, c'est possible.
De manière générale, il faut savoir que les systèmes de combustion au bois sont considéré comme ayant une très mauvaise régulation et sont, en ce sens, pénalisés en RT2012.
Pour en savoir plus, voir ici les variations spatiales et temporelles de émetteurs.
-
- Expert
- Messages : 125
- Inscription : 10 mai 2019 10:06
Re: Augmentation du CEP
Peut-être une réduction de la SRT due à une isolation par l'intérieur ?
SOGETI INGENIERIE - ROUEN
http://www.sogeti-ingenierie.fr/
http://www.sogeti-ingenierie.fr/
-
- Omniscient
- Messages : 757
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
- Contact :
Re: Augmentation du CEP
La SRT est une surface brute, donc l'ITI ne devrait pas la dégrader.
C'est vraiment étrange comme histoire. Le BBio diminue bien avec l'isolation ?
C'est vraiment étrange comme histoire. Le BBio diminue bien avec l'isolation ?
-
- Membre
- Messages : 8
- Inscription : 28 juil. 2021 14:09
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Augmentation du CEP
Essayez de faire les modifications une par une pour voir l'impact de chacune d'elle : que l'isolant, puis que le système puis le cumul des deux. Cela vous donnera peut-être des pistes...
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Membre
- Messages : 8
- Inscription : 28 juil. 2021 14:09
Re: Augmentation du CEP
Eh bien on dirait que ça a marché, j'ai enfin mon Cep qui diminue... Merci !