Bonjour,
je viens d'utiliser l'outil d'exposition au bruit des menuiseries (projet simple classé BR1 toutes façades de toute façon mais ce n'est pas le sujet).
J'ai un espace tampon solarisé sur 3 façades du projet, et notamment une façade sur laquelle donne des chambres.
En vue plan avec l'outil d'exposition au bruit, le curseur de souris m'affiche bien la bulle avec le classement de la baie pour les baies sur façades extérieures, mais pas pour les baies des chambres en retrait de l'espace tampon solarisé.
Or dans l'interface Résultats, le garde-fou correspondant est coché non conforme et le détail des parois me donne bien des parois nommées Refend x/x avec mon Sw > seuil.
Je me demande donc où est l'erreur :
- outil de visualisation de l'exposition au bruit ?
- cas conforme à la RT2012 (encore que je ne vois pas où ce cas particulier serait cité) mais vérification du garde-fou erronée ?
- cas non prévu ?
Le besoin d'élucider cette question est de savoir si je peux modifier mon exigence vis-à-vis de l'architecte pour mettre des protections solaires efficaces aux de ces chambres (bien sûr elles seront maintenues pour les chambres avec façade extérieure directe).
Quel est votre avis ?
Cordialement.
Exposition au bruit des baies en second jour
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Gourou
- Messages : 441
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Exposition au bruit des baies en second jour
Pouvez-vous me transmettre par mail la saisie Modeleur correspondante pour analyse en faisant référence à ce post ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Exposition au bruit des baies en second jour
Nous n'avons jamais été confronté à cette situation ou les menuiseries en question donnent sur un espace tampon.
Nous ne savons d'ailleurs pas, si d'un point de vue réglementaire", il faut considéré le projet comme conforme ou pas.
Je vous invite donc à poser la question au CSTB pour obtenir une réponse officielle et forcer la conformité si il considère que cela doit être le cas.
Nous ne savons d'ailleurs pas, si d'un point de vue réglementaire", il faut considéré le projet comme conforme ou pas.
Je vous invite donc à poser la question au CSTB pour obtenir une réponse officielle et forcer la conformité si il considère que cela doit être le cas.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Exposition au bruit des baies en second jour
En complément, je viens de trouver ceci sur la faq Rt-batiment :
Il semble que l'article dise une chose et son contraire....
Sans réponse officielle claire, nous vous laissons le soins de choisir
Il semble que l'article dise une chose et son contraire....
Sans réponse officielle claire, nous vous laissons le soins de choisir
Régis Bacabara