VMI en RT2012

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Avatar de l’utilisateur
cottet_energie
Gourou
Messages : 259
Inscription : 02 oct. 2018 16:35
Localisation : Nord Toulousain (31)

VMI en RT2012

Message par cottet_energie » 04 août 2021 18:19

Bonjour,

Une architecte m'a fait part de son intérêt pour la VMI dans les projets de rénovation. Elle se pose la question de son intégration dans le cadre de la RT2012.

J'ai lu le rapport assez critique du COSTIC de 2017 et je me vois mal préconiser ce type de dispositif en neuf. Malgré tout elle souhaite avoir un avis sur la faisabilité d'où ma question (je ne sais pas si le sujet a été déjà abordé avec trois lettres la recherche est impossible :? )

Merci par avance

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: VMI en RT2012

Message par Régis » 05 août 2021 11:43

Oui, il est effectivement possible de prendre en compte une ventilation mécanique d'insufflation (ou ventilation mécanique de soufflage) en RT2012.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
cottet_energie
Gourou
Messages : 259
Inscription : 02 oct. 2018 16:35
Localisation : Nord Toulousain (31)

Re: VMI en RT2012

Message par cottet_energie » 09 août 2021 09:57

En effet mais le principe de la VMI contrevient à l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements, en particulier l'article 2 :
Le système d'aération doit comporter :
- des entrées d'air dans toutes les pièces principales
Je sais que des expérimentations sont en cours en zone H1 (Arrêté du 29 juillet 2019 portant expérimentation de la ventilation mécanique par insufflation d'air en zones climatiques H1a, H1b et H1c) pendant 3 ans, mais je me demande ce qu'il en est des zones H2 et H3. Est-ce à dire qu'elles sont possibles en logement depuis toujours.

Bref j'ai beaucoup d'interrogations alors si quelqu'un a une réponse claire, je suis preneur.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: VMI en RT2012

Message par Régis » 09 août 2021 11:31

Une VMC simple flux (d'extraction ou d'insufflation) doit effectivement avoir des entrées d'air pour permettre à l'air d'entrer ou de sortir, en canalisant le débit et les mouvements d'air ainsi induits.
Je vous confirme également que la RT20012, RTex et RT2020 permettent bien la prise en compte d'une VMC d'insufflation au même titre qu'une VMC d'extraction (et cela depuis toujours)
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre