Caisson de ventilation pour plusieurs zones

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Guillaume_M
Habitué
Messages : 31
Inscription : 01 sept. 2021 10:35

Caisson de ventilation pour plusieurs zones

Message par Guillaume_M » 13 sept. 2021 10:20

Bonjour,

Dans le cas d'un bâtiment collectifs ayant des logements traversants et non traversants, je souhaiterai savoir si il est possible de ne paramétrer qu'un seul caisson de ventilation pour les deux zones ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Caisson de ventilation pour plusieurs zones

Message par Régis » 13 sept. 2021 11:38

Un système de ventilation ne peut être affecté qu'à une seule zone.
Il n'est donc pas possible de prendre en compte une ventilation commune à différents zones.
Dans la mesure ou il s'agit du même usage, il ne devrait, à priori, cependant y avoir qu'une seule zone et deux groupes (un traversant, l'autre non).