ventilation et consos de chauffage

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

paulinetreboux
Membre
Messages : 8
Inscription : 28 juil. 2021 14:09

ventilation et consos de chauffage

Message par paulinetreboux » 16 sept. 2021 09:10

Bonjour,

Est-ce normal de voir les consommations de chauffage augmenter significativement après l'ajout d'une ventilation double flux ? Dans mon cas, on part d'un bâtiment non isolé ni ventilé à un bâtiment isolé par l'intérieur et ventilé grâce à une CTA double flux avec batterie chaude. Je ne comprends pas pourquoi les consommations de chauffage sont plus élevées "après travaux" qu'avant.

Merci d'avance si quelqu'un à une réponse à m'apporter

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: ventilation et consos de chauffage

Message par olivir » 16 sept. 2021 13:30

Bonjour,

Comparez les déperditions de l'onglet chauffage, si vous avez des débits importants, ce n'est pas une situation improbable.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

paulinetreboux
Membre
Messages : 8
Inscription : 28 juil. 2021 14:09

Re: ventilation et consos de chauffage

Message par paulinetreboux » 17 sept. 2021 10:55

En comparant les déperditions dans cet onglet je remarque que les déper par la ventilation ne varient pas d'un scénario à l'autre, en revanche les déper par l'enveloppe diminuent grâce à l'isolation. Je ne comprends toujours pas pourquoi les consos de chauffage augmentent...

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: ventilation et consos de chauffage

Message par olivir » 17 sept. 2021 14:18

Cela devrait différer puisque vous passez de zéro ventilation à une ventilation double-flux avec des débits réglementaires. Vérifiez comment vous avez configuré le module chauffage. Avez-vous bien appliqué vos débits aux simulations comme au module chauffage ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Jonath
Omniscient
Messages : 757
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: ventilation et consos de chauffage

Message par Jonath » 21 sept. 2021 17:45

Est ce que vous avez bien mis 100 % des conduits en volume chauffé ? Par défaut c'est à 25 % ...
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Répondre