Ventilation double-flux avec batterie chaude en résidentiel

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

ThibautSOGETI
Expert
Messages : 125
Inscription : 10 mai 2019 10:06

Ventilation double-flux avec batterie chaude en résidentiel

Message par ThibautSOGETI » 17 sept. 2021 15:33

Bonjour,

J'essaye de saisir une double-flux pour des maisons individuelles avec une batterie de préchauffage.

Problème :
- si je saisis une centrale DAC, je peux mettre une batterie chaude mais un usage non-résidentiel m'est imposé ;
- si je sais une centrale DF, je peux indiquer un usage résidentiel, et apparemment mettre une batterie chaude, mais alors le calcul se bloque au début et il m'est dit que je ne "peux pas saisir une batterie chaude avec une CTA DF" ;
- si j'essaie de tricher pour aller au bout du raisonnement et mettre une centrale DF en résidentiel SANS batterie chaude, alors l’arborescence RT2012 m'impose quand même la saisie des longueurs de réseaux et générateurs chaud malgré le fait que la case de batterie chaude n'est pas cochée.

Avez-vous connaissance de ce bug (peut-être lié à la mise à jour RE2020) ?

Pouvez-vous m'aider dans la démarche à suivre svp ?

Merci,

Bon week-end.
SOGETI INGENIERIE - ROUEN
http://www.sogeti-ingenierie.fr/

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Ventilation double-flux avec batterie chaude en résidentiel

Message par Régis » 20 sept. 2021 13:55

Sur ce sujet, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici dans le manuel.

En effet : "La méthode Th-BCE de la RT2012 permet la saisie de batteries de préchauffage et prérefroidissement pour des VMC double flux. Cependant, les moteurs de calcul (au 27/07/2020 le moteur 8.1.0.0 et antérieurs) bloquent le calcul et affichent le message d'erreur "Vous ne pouvez pas connecter un réseau distribution CTA de chaud à des simple flux ou double flux". Pour contourner le problème, définir une ventilation mécanique de type CTA DAC (possible pour les usages non-résidentiel)."

Dans les autres cas, il n'est pas possible de le prendre en compte (tant qu'un nouveau moteur de calcul ne nous sera pas fournit par le ministère).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

RemiC
Novice
Messages : 3
Inscription : 12 janv. 2022 16:52

Re: Ventilation double-flux avec batterie chaude en résidentiel

Message par RemiC » 18 mars 2022 19:04

Bonjour,
Je me permets de remonter ce sujet car je travaille sur un projet sur lequel nous avons exactement le même problème.

Comment peut-on s'en sortir? C'est assez surprenant de se voir imposer la saisie des longueurs de réseaux et générateur chaud malgré le fait que la case de batterie chaude ne soit pas cochée dans la bibliothèque projet (alors que l'on ne nous l'impose pas dans le cas d'une DAC par exemple).

Pour reprendre des mots différents de ceux de Thibaut :

1er cas :
- On saisit une DF en cochant la case Préchauffage/Chauffage dans la bibliothèque
- On saisit la génération associée dans l'arborescence RT2012
- Le calcul ne se lance pas et affiche un message d'erreur

2e cas :
- On saisit une DF sans cocher la case Préchauffage/Chauffage dans la bibliothèque
- Le logiciel nous impose la saisie d'une génération chaud associé dans l'arborescence RT2012 (je pense que le problème vient de là)
- Le calcul ne se lance pas et affiche un message d'erreur

3e cas :
- On saisit une DAC et il est impossible d'avoir un usage résidentiel.

Comment faites-vous habituellement pour saisir une ventilation double flux en résidentiel?

Je vous remercie d'avance pour vos réponses,
Cordialement, bon week-end.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Ventilation double-flux avec batterie chaude en résidentiel

Message par Régis » 21 mars 2022 11:03

Pour s'en sortir, il faut passer par un titre V opération.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

OTEIS - THIBAUT
Spécialiste
Messages : 58
Inscription : 06 juin 2022 10:07

Re: Ventilation double-flux avec batterie chaude en résidentiel

Message par OTEIS - THIBAUT » 09 mars 2023 16:38

Bonjour,
Je déterre un peu ce post car je ne pense pas que votre réponse de déposer un titre V concerne cette partie : comment se fait-il que la saisie dans l'arborescence RE2020 d'une CTA double-flux impose dans tous les cas la saisie d'une batterie chaude, quand bien même celle-ci est décochée au niveau de la bibliothèque ?
Comment faire dans le cas d'une CTA double-flux avec juste un échangeur et sans batterie chaude ?
Merci.

Avatar de l’utilisateur
Louis
Administrateur
Messages : 106
Inscription : 16 sept. 2021 14:05

Re: Ventilation double-flux avec batterie chaude en résidentiel

Message par Louis » 14 mars 2023 09:34

OTEIS - THIBAUT a écrit : 09 mars 2023 16:38 Bonjour,
Je déterre un peu ce post car je ne pense pas que votre réponse de déposer un titre V concerne cette partie : comment se fait-il que la saisie dans l'arborescence RE2020 d'une CTA double-flux impose dans tous les cas la saisie d'une batterie chaude, quand bien même celle-ci est décochée au niveau de la bibliothèque ?
Comment faire dans le cas d'une CTA double-flux avec juste un échangeur et sans batterie chaude ?
Merci.
Bonjour,
Depuis la RE2020 quelques changements d'utilisation ont eu lieu sur la ventilation, et notamment le fait de préférer maintenant une DF avec batterie de chauffage plutôt que directement une CTA comme c'était le cas en RT.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

OTEIS - THIBAUT
Spécialiste
Messages : 58
Inscription : 06 juin 2022 10:07

Re: Ventilation double-flux avec batterie chaude en résidentiel

Message par OTEIS - THIBAUT » 13 févr. 2024 17:10

Bonjour,
Je redéterre ce post. Je suis sur un EHPAD en RT2012 et il est prévu des CTA double-flux sans batterie de préchauffage.
Peu importe que je mette des CTA DF ou des CTA DAC, dans tous les cas il m'est imposé de relier ces CTA à des batteries chaudes au niveau de l'arborescence RT2012.
Pourquoi ? Est-ce le moteur de calcul qui l'impose ? Comment faire dans mon cas ? Merci

Répondre