Bonjour,

Image

J'aimerai saisir le système ci-dessus, pour le moment mes 3 PAC sont liées à mon ballon ECS. Cependant j'aimerai aussi pouvoir paramétrer mon ballon réchauffeur de boucle ainsi que la chaudière de secours mais je ne comprends pas comment ajouter ces éléments à ma génération.

Image

Merci d'avance pour vos retours.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Chaufferie PAC Collective

Message par Régis » 24 sept. 2021 11:56

La méthode ThBCE de la RT2012 ne prévoit pas la prise en compte de ce type de montage.
Il vous faut donc passer par un titre V opération.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20