puissance chaudière

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

paulinetreboux
Membre
Messages : 8
Inscription : 28 juil. 2021 14:09

puissance chaudière

Message par paulinetreboux » 24 sept. 2021 08:38

Bonjour, je rencontre un soucis de dimensionnement d'une chaudière. Mes calculs de déperditions me donnent des besoins de chaud de l'ordre de 17 kW mais Pleiades m'indique que le système est sous-dimensionné... Le message d'erreur s'en va pour une puissance de 31 kW mais je n'explique pas l'écart. La chaudière ne fait pas l'ECS, que le chauffage.
J'ai vérifié les besoins de chaud avec une STD et j'obtiens également 17 kW.

Si quelqu'un à la solution je vous remercie d'avance !

Jonath
Omniscient
Messages : 758
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: puissance chaudière

Message par Jonath » 24 sept. 2021 09:28

Vu l'écart, ça doit venir d'une erreur dans un paramètre RT2012 qui n'influe pas la STD ou le calcul de déper.

Je penche pour une erreur de virgule dans le Q4, ou alors une erreur de débit de ventilation.
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Répondre