Bonjour,
J'étudie actuellement un projet de logements collectifs avec comme système de chauffage et ECS, une chaufferie PAC collective.
Lors du calcul du Cep une erreur apparait : "besoins conventionnels en chauffage et/ou ECS de la génération ne peuvent pas être assurés par les générateurs définis (nombre d'heures à puissance fournie insuffisante supérieur à 72h".
Dans un premier temps j'ai suspecté mon linéaire et le U des réseaux en volume froid mais finalement celui-ci semble correct.
J'ai donc tenté de supprimer mon assemblage de ventilation car il s'agit du seul paramètre que je ne maitrise pas directement (pas de saisie des débits et puissances car utilisation de l'outil Atlantic), cette fois-ci le calcul tourne sans problème et les résultats sont cohérents bien que mon Cep ventilation soit nul...
J'ai essayé de créer dans ma bibliothèque projet un assemblage avec les débits et puissances voulus mais je me retrouve dans la même situation que celle de mon premier calcul.
Visiblement une chose m'échappe dans la saisie des systèmes de ventilations, comment résoudre mon problème ?
Assemblage de ventilation
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Assemblage de ventilation
Un appoint électrique serait peut-être suffisant pour rattraper les période de froid ou le cop de cette pac sera trop faible ?Guillaume_M a écrit : ↑27 sept. 2021 10:21 chaufferie PAC collective.
Lors du calcul du Cep une erreur apparait : "besoins conventionnels en chauffage et/ou ECS de la génération ne peuvent pas être assurés par les générateurs définis (nombre d'heures à puissance fournie insuffisante supérieur à 72h".
La RT2012 n'étant pas un outil d'analyse, je vous invite à déterminer si le problème vient du chauffage ou de l'ECS (le volume du ballon pourrait aussi être en cause, la température d'émission d'ECS de l'émetteur aussi.).
En supprimant la ventilation ou l'assemblage de ventilation, il n'y aura pas les déperditions qui vont avec. Les consommations sont donc moindres et permettent alors au calcul RT2012 de tourner avec suffisamment de puissance (confirmant qu'il s'agit visiblement d'un problème de Chauffage et pas d'ECS).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Habitué
- Messages : 31
- Inscription : 01 sept. 2021 10:35
Re: Assemblage de ventilation
Pour le coup, le système utilisé a été dimensionné à l'avance et j'ai déjà fais varier le nombre de PAC et le volume du ballon.
Encore plus étrange, je viens de paramétrer la ventilation avec des débits minuscules donc en théorie les déperditions liées à la ventilation sont sensées être négligeables et je me retrouve avec la même erreur...
Est il possible de partager mon fichier afin que le service technique y jette un oeil ?
Encore plus étrange, je viens de paramétrer la ventilation avec des débits minuscules donc en théorie les déperditions liées à la ventilation sont sensées être négligeables et je me retrouve avec la même erreur...
Est il possible de partager mon fichier afin que le service technique y jette un oeil ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Assemblage de ventilation
Oui, envoyez moi par mail la saisie Modeleur correspondante pour analyse (en faisant référence à ce post).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Habitué
- Messages : 31
- Inscription : 01 sept. 2021 10:35
Re: Assemblage de ventilation
Finalement il s'agissait bien d'un problème de puissance, après discussion avec le fournisseur des PAC, une modification a dû être réalisée sur les matrices de puissance absorbées. Merci pour votre réponse.