Calcul Bbiomax ??

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

vsial
Expert
Messages : 212
Inscription : 26 déc. 2010 15:41

Calcul Bbiomax ??

Message par vsial » 30 sept. 2021 08:17

Bonjour,
Pour le projet d'un maison avec les données suivantes :
Srt = 240m²
zone H3
altitude = 445m
la fenêtre de résultats me donne un bbiomax de 50 points, alors que la formule d'origine me donne une valeur de 44 points.
Pourquoi cette différence ?

Merci.
Vincent.

vsial
Expert
Messages : 212
Inscription : 26 déc. 2010 15:41

Re: Calcul Bbiomax ??

Message par vsial » 01 oct. 2021 15:58

Pas de réponse !!

Vincent.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Calcul Bbiomax ??

Message par Régis » 05 oct. 2021 14:05

Le Bbio max est calculé par le moteur de calcul fournit par le ministère et repose sur l'arrêté du 11 décembre 2014.
Il ne peut donc pas y avoir d'erreur de notre part sur ce calcul.

Avez-vous bien utilisé cet arrêté du 11 décembre 2014 (et pas celui du 28 décembre 2012) pour refaire manuellement ce calcul ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

vsial
Expert
Messages : 212
Inscription : 26 déc. 2010 15:41

Re: Calcul Bbiomax ??

Message par vsial » 05 oct. 2021 14:48

OK.
J'ai enfin retrouvé l'annexe I de l'arrêté du 11 décembre 2014 qui modifie le calcul du Bbiomax.
C'est le coefficient Mbalt de modulation de l'altitude qui a changé.

Répondre