Menuiserie sur jonction mur/paroi virtuelle

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Guillaume_M
Habitué
Messages : 31
Inscription : 01 sept. 2021 10:35

Menuiserie sur jonction mur/paroi virtuelle

Message par Guillaume_M » 04 nov. 2021 10:34

Bonjour,

Sur plusieurs de mes projets je me retrouve dans une situation posant problème lors du calcul RT, une menuiserie est positionnée sur la jonction entre une paroi virtuelle et un mur extérieur. Lors du calcul l'erreur suivante apparait :

Erreur : Attention, la surface nette de la paroi "XXX" est négative

Dans la plupart des cas je peux décaler ma menuiserie ou modifier le tracé de la paroi virtuelle afin de résoudre l'erreur.

Cependant dans ce cas précis (voir capture d'écran ci-dessous), ma menuiserie est large et donc non repositionnable.
De plus, la paroi virtuelle a été créée afin de changer la composition d'une partie du plancher bas (plancher sur LNC), le tracé de cette paroi fictive est donc impossible.


Image

La seule solution possible est donc de créer deux menuiseries équivalente à ma menuiserie initiale ? Cependant je me retrouve dans une situation ou un bureau de contrôle peut me demander de justifier ce choix.

Est il possible de résoudre ce type d'erreur dans une prochaine mise à jour ? Afin de ne plus perdre de temps avec ce type de situation.


Merci d'avance.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Menuiserie sur jonction mur/paroi virtuelle

Message par Régis » 05 nov. 2021 14:55

Cette demande d'amélioration du logiciel a été transmise aux développeurs via le ticket 1706 pour les futures évolutions.
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous faire part de cette remarque.

Cette évolution technique du logiciel est complexe à mettre en œuvre.
Elle ne sera donc pas proposée pour la prochaine mise à jour.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2537
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Menuiserie sur jonction mur/paroi virtuelle

Message par olivir » 05 nov. 2021 17:57

En attendant, Guillaume, vous pouvez toujours créer une zone qui frôle la paroi externe sans la toucher.
Pièces jointes
Capture de 2021-11-05 17-51.png
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Nicobolo
Confirmé
Messages : 22
Inscription : 27 sept. 2013 15:23

Re: Menuiserie sur jonction mur/paroi virtuelle

Message par Nicobolo » 09 nov. 2021 14:35

Parfois le point correspond à un point de toiture et dans ce cas il n'est pas possible de "frôler" la paroi.

Une évolution de ce point la est effectivement nécessaire avec de pouvoir utiliser pleinement le modeleur pour réaliser nos calculs.

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2537
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Menuiserie sur jonction mur/paroi virtuelle

Message par olivir » 26 oct. 2022 15:22

En tout cas, un an plus tard, moi j'aimerais bien aussi me débarrasser de cette problématique. 😊
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Menuiserie sur jonction mur/paroi virtuelle

Message par Régis » 31 oct. 2022 12:12

J'ai relancé le ticket 1706 pour tenter de le faire remonter sur le haut de la pile des améliorations prévues.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre