Bonjour,
Il m'est impossible de générer un rapport suite à ma simulation RT2012.
En effet, pour la génération d'un rapport en fichier RT, voici ce que le logiciel m'affiche comme erreur :
Quant à la génération d'un rapport en fichier RTF, voici ce que le logiciel m'affiche comme erreur :
En espérant avoir des réponses pour parvenir à ce problème.
Bien cordialement
Enzo
Echec création de rapport RT2012
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Echec création de rapport RT2012
Pouvez-vous me transmettre par mail (ou wetransfer si c'est trop lourd)l’export des résultats dans un zip pour analyse (en faisant référence à ce post)?
Pour cela, dans Pleiades Résultats, faire un clic droit sur la variante > Exporter les résultats dans un zip :
Pour cela, dans Pleiades Résultats, faire un clic droit sur la variante > Exporter les résultats dans un zip :
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Echec création de rapport RT2012
Oui, je vous fait cela de suite.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Echec création de rapport RT2012
J'ai bien reçu votre mail.
Lors du calcul de Rt2012, vous avez obtenu des messages indiquant ceci :
"L'origine de l'isolant de la porte Porte bois intérieure n'a pas été défini. La fiche ne sera pas disponible.
L'origine de l'isolant de la porte Porte bois isolante performante n'a pas été défini. La fiche ne sera pas disponible."
Sur ce sujet, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici dans le manuel.
Par exemple pour "Porte bois isolante performante", il faut renseigner ceci avant de relancer le calcul :
Lors du calcul de Rt2012, vous avez obtenu des messages indiquant ceci :
"L'origine de l'isolant de la porte Porte bois intérieure n'a pas été défini. La fiche ne sera pas disponible.
L'origine de l'isolant de la porte Porte bois isolante performante n'a pas été défini. La fiche ne sera pas disponible."
Sur ce sujet, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici dans le manuel.
Par exemple pour "Porte bois isolante performante", il faut renseigner ceci avant de relancer le calcul :
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES