Bonjour,

A quoi correspond l'option "automatique" du besoin sur un émetteur ECS dans certaines zones tertiaires?
Je n'ai pas réussi à trouver cette info dans le manuel, sur le forum ou dans la méthode Th-BCE.

Merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: émetteur ECS : besoin automatique du groupe

Message par Régis » 22 nov. 2021 14:53

Ce paramétrage est décrit ici dans le manuel.

Si on coche automatique, alors le logiciel appliquera la valeur correspondante : soit 1.25l/m² de surface utilise RT (SURT).
Cette SURT étant fixée au niveau du groupe.