Saisie Batterie détente direct du CTA

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Oualid
Membre
Messages : 6
Inscription : 10 juil. 2018 10:14

Saisie Batterie détente direct du CTA

Message par Oualid » 22 nov. 2021 10:41

Bonjour,

SVP comment on peut saisir une génération PAC pour alimenter un batterie détente direct du CTA pour le pré-refroidissement/préchauffage de l'air.

MERCI

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Saisie Batterie détente direct du CTA

Message par Régis » 22 nov. 2021 15:02

La saisie du pré-traitement (pré-chauffage ou pré-refroidissement) se fait comme indiqué ici dans le manuel.

La génération qui alimente ces batterie de pré-chauffage et pré-refroidissement seront à saisir de manière classique.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr