Bonjour,
si vous avez un bâtiment rafraîchi (et non refroidi à consigne constante) par dalles actives qui sont alimentées par un groupe froid, comment considérez-vous cela : climatisé ou non au sens RT ?
Pour moi c'est non, mais cela peut avoir des impacts ennuyants vu les contraintes, donc je voudrais avoir un autre son de cloche.
Mon Tic est valide si mon groupe est non climatisé.
Dalles actives et rafraîchissement
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Gourou
- Messages : 441
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
-
- Omniscient
- Messages : 758
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
- Contact :
Re: Dalles actives et rafraîchissement
Vu qu'on ne peut pas assurer une consigne de froid avec une dalle, je pense qu'on ne peut pas considérer ça comme climatisé.
-
- Gourou
- Messages : 441
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
Re: Dalles actives et rafraîchissement
Merci pour le retour.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Dalles actives et rafraîchissement
Oui, c'est ça.