Ventilation par ouverture des fenêtres ?

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Ventilation par ouverture des fenêtres ?

Message par olivir » 27 avr. 2022 18:47

Bonjour,

Une question que je me pose, depuis quelques temps finalement : peut-on saisir une ventilation (de base ou d'appoint) par ouverture des fenêtres dans les RT2012/RE2020 ? Le cas échéant, comment cela se saisit-il ? C'est bien l'objet Aération ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Ventilation par ouverture des fenêtres ?

Message par olivir » 28 avr. 2022 09:10

OK, a priori c'est bien ça.

Une chose m'échappe cependant : comment justifie-t-on qu'on est à même d'atteindre les débits qu'on annonce ? Est-ce demandé ?
Pièces jointes
Capture de 2022-04-28 10-07-26.png
Capture de 2022-04-28 10-07-26.png (7.96 Kio) Consulté 2336 fois
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Ventilation par ouverture des fenêtres ?

Message par olivir » 28 avr. 2022 14:30

Question subsidiaire : comment peut-on prendre en compte cette aération pour le dimensionnement du chauffage ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Ventilation par ouverture des fenêtres ?

Message par olivir » 04 mai 2022 08:59

Hé bien, il n'y a pas foule pour répondre. 😁
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Ventilation par ouverture des fenêtres ?

Message par Régis » 16 mai 2022 13:34

olivir a écrit : 27 avr. 2022 18:47 peut-on saisir une ventilation (de base ou d'appoint) par ouverture des fenêtres dans les RT2012/RE2020 ? Le cas échéant, comment cela se saisit-il ? C'est bien l'objet Aération ?
Oui.
olivir a écrit : 28 avr. 2022 09:10 comment justifie-t-on qu'on est à même d'atteindre les débits qu'on annonce ? Est-ce demandé ?
On estime que l'utilisateur les ouvrira ou pas pour maintenir ce débit hygiénique prévu. Le débit en question sera évidement pénalisé et considéré par le moteur de calcul comme défavorable par rapport à une VMC.
olivir a écrit : 28 avr. 2022 14:30 comment peut-on prendre en compte cette aération pour le dimensionnement du chauffage ?
Il faudra prendre en compte un débit correspondant via des infiltrations majorées en conséquence ou ajouter un soufflage et une entrée avec débit équivalent par pièce.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 669
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Ventilation par ouverture des fenêtres ?

Message par Stephane_T » 24 mai 2022 13:29

olivir a écrit : 28 avr. 2022 14:30 Question subsidiaire : comment peut-on prendre en compte cette aération pour le dimensionnement du chauffage ?
Des explications se trouvent ici.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Ventilation par ouverture des fenêtres ?

Message par olivir » 24 mai 2022 14:22

Tu parles de cet encadré, Stéphane ?
2022-05-24 15.20.47 docs.izuba.fr 6d443b7a875c.png
En fait, dans mon cas, il y a déjà une ventilation mécanique de base, il s'agit juste de prévoir l'ouverture des fenêtres en cas de forte occupation pour compléter.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Ventilation par ouverture des fenêtres ?

Message par Régis » 03 juin 2022 12:36

Oui, je suppose que Stéphane parle de ce tableau qui n'est qu'une proposition.
Si vous souhaitez faire le dimensionnement en considérant les fenêtres ouvertes, il vous faut majorer le renouvellement d'air en conséquence. A vous de fixer ce renouvellement d'air comme indiqué plus haut :
Régis a écrit : 16 mai 2022 13:34 Il faudra prendre en compte un débit correspondant via des infiltrations majorées en conséquence ou ajouter un soufflage et une entrée avec débit équivalent par pièce.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre